前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下

几乎每一本合格的加压风口的样本都会告诉你“250帕压差下每个风口的漏风量约1000立米/时.平米”!

TOP

“250帕压差下每个风口的漏风量约1000立米/时.平米”都是不合格产品
不符合GB15930-1995 要求。"300帕压差下的漏风量<=700立米/时.平米"

TOP

1、现在有多少加压风口逐个做漏风量测试?
2、即使按你“300帕压差下的漏风量<=700立米/时.平米”的数据,先前你的回复还是不及格。这个不及格的风量不仅仅是程度的差别而已,它涉及你的基本概念问题。

TOP

我的错误我承认:)

TOP

张三兄是不是做老师的,汗

TOP

引用:
以下是引用张三在2006-03-28 22:54:01.0发表的内容:

几乎每一本合格的加压风口的样本都会告诉你“250帕压差下每个风口的漏风量约1000立米/时.平米”!
看来我的样本都不合格!

TOP

引用:
以下是引用hust-ganjj在2006-03-30 11:49:22.0发表的内容:

张三兄是不是做老师的,汗
俺是注册公用设备工程师。概念清晰、数据准确是工程师的基本要求!

TOP

哈哈,俺什么都不是!

TOP

把编上海排烟规程也拉来批批!

TOP

我来回答这个问题吧! 根据高规 小于20层的着火,开启两层前室的常闭送风口,大于20层的开启三层的常闭送风口,两层时候,开启着火层的和上层的风口,原因:由于着火时候,烟气向上走,三层就不用解释了吧;现在说楼梯间,楼梯间一般为常开百叶,着火时候,加压风机打开,风口全部加压送风,一般,二~三层楼梯设一个风口。注意,现在一般小于20层的,设计人员也按照三个前室风口开启,不符合高规,不过大家都这么做,审图的也不说。

TOP

引用:
以下是引用xuehuchen在2006-04-01 10:33:17.0发表的内容:
我来回答这个问题吧! 根据高规 小于20层的着火,开启两层前室的常闭送风口,大于20层的开启三层的常闭送风口,两层时候,开启着火层的和上层的风口,原因:由于着火时候,烟气向上走,三层就不用解释了吧;现在说楼梯间,楼梯间一般为常开百叶,着火时候,加压风机打开,风口全部加压送风,一般,二~三层楼梯设一个风口。注意,现在一般小于20层的,设计人员也按照三个前室风口开启,不符合高规,不过大家都这么做,审图的也不说。
高规的什么地方说“小于20层的着火,开启两层前室的常闭送风口,大于20层的开启三层的常闭送风口”和“两层时候,开启着火层的和上层的风口”?如果GB50045没有书面的东东,就是你加的。你有解释规范的资格吗?

TOP

规范也是人编的,或许就是xuehuchen的编的?下次修订一定要记住把条文解释补充完整。

TOP

引用:
以下是引用zsj213888在2006-04-01 19:46:45.0发表的内容:
规范也是人编的,或许就是xuehuchen的编的?下次修订一定要记住把条文解释补充完整。
俺提醒你:GB50045自95版起已经改版过三次。最新版本是2005版。而有关风口开启部分自始至终没有修改,这说明什么?

TOP

没有修改也没有解释,这说明什么?解释不了?让广大设计的去猜?业内人士尚且如此火灾时让群众或物业消控去蒙?这是我国规范的特点?

TOP

也不要盲目崇拜规范,《低规》的关于防火阀设置的条文解释明显错误,不也在指导着广大设计?

TOP

引用:
以下是引用张三在2006-04-01 20:57:17.0发表的内容:

以下是引用zsj213888在2006-04-01 19:46:45.0发表的内容:
规范也是人编的,或许就是xuehuchen的编的?下次修订一定要记住把条文解释补充完整。



俺提醒你:GB50019自95版起已经改版过三次。最新版本是2005版。而有关风口开启部分自始至终没有修改,这说明什么?
常开、常闭都可以

TOP

引用:
以下是引用zsj213888在2006-04-02 12:25:52.0发表的内容:
没有修改也没有解释,这说明什么?解释不了?让广大设计的去猜?业内人士尚且如此火灾时让群众或物业消控去蒙?这是我国规范的特点?
说明你或者你的暖通前辈们都没有认为这是一个问题。如果有问题或者错误,在每次修订时的征求意见稿中早就会有反映!

TOP

《低规》的错误是屡教不改造成的?

不是问题怎么这里这么吵?

TOP

我个的意见是:只开启着火层的风口!原因如下:
1.在计算风量的时候都是以单层计算的,比如用风速法计算风量的时候有一个参数是N,它是同时开启门的计算数量,它的取值是这样的,"当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层以上是取3"如果发生火灾时每层都开的话,那在这个参数的取值上就不只取2或是3了!
2.发生火灾时如果其他没有着火的楼层,这是在泄压!本来是要保持前室的正压的,每层都开启的话,有悖这个原则!
3.发生火灾时,加压送风是为了防止烟进入,更好的让人逃离火灾现场!没有着火的楼层也开启的话,没有那个必要!!

TOP

首先,命题就有误。
某层着火时,前室的加牙送风口只开启着火层及上一层
因为火灾初期,着火层及上一层人员的疏散受烟气影响最大

TOP