总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

发电机房的通风排烟怎么做?

本主题由 toplhc 于 2008-6-27 09:49 解除置顶
不错  
受益不少啊

TOP

发电机房通风问题:1。柴油发电机组本身排烟,因柴油发电机工作燃烧,会排出超过300度的高温烟气,要排出室外。具体烟量查产品样本。2。柴油发电机房补风,因柴油发电机正常工作需要补充氧气,这也可以从样本上查到。3。发电机房通风降温,发电机工作时会散发很大的热量,要全面通风将温度降至30度,可以通过查产品样本发电机额定散热量计算。因此发动机房通风换气量应根据产品样本计算确定,要保证补风措施,可以就近设补风井自然补风或通过管道机械补风,风量与排风量一致,另外发电机烟气排放的问题,可以单独设排风井或与发动机房共用井道,在共用井道时应改主要将风机设在风道上部,以克服通风机设在机房,风道处在正压的情况下影响发电机烟气排放,影响发动机正常工作。

TOP

感觉意见不太一致,需要好好学习,消化各位的见解才行。

TOP

储油间的排风可以与机房的排风系统共用,在风管进入储油间处设置70度熔断的防火阀;


也可以在储油间墙上设两个换气扇既一个送风、一个排风进行通风换气;

TOP

我的做法是设一台风机用于平时通风,储油间墙上安装一个防火风口就OK

TOP

难道没有强制性的统一规定吗?好像大家说的都有理,又不确定似的!

TOP

1.平时通风
2.气体灭火后的事故排风
3.如果是风冷的需要需要附加风量,考虑燃烧需要的空气
4.储油间送和排风
5.发电机自身的烟囱

TOP

储油间的排风和机房的平时排风完全可以共用一个排风系统,只需在风管穿过储油间的墙上设置防火阀即可,这样可不用防爆风机。但是排烟是要的,排烟可以和排风合用一个竖井。

TOP

谢谢各位了,学了不少东西,不知道有没有这方面的资料,传上来学习学习。

TOP

引用:
以下是引用toplhc在2007-06-21 15:08:59.0发表的内容:
我见过一个比较惨烈的发电机房图纸,大家看了之后可以发表一下看法。控制程序是这样的:

地下室发电机房为气体灭火,火灾时消防控制中心给信号关闭发电机房通风系统上防火阀,并联锁关闭送、排风机。当灭火完毕后,则由消防控制中心给信号开启送、排风系统上防火阀并联动开启风机。防火阀开闭动作均反馈信号给消防控制中心。
这是最完善的做法。不过可以不需要联动开启送风机。风机均需防爆。
排风量那么小,送风机风量超大,这么大的正压要压死人了。

TOP

看了以上说法,很受用,

TOP

柴油发电机组本身排烟,因柴油发电机工作燃烧,会排出超过300度的高温烟气
这样的话,发电机排烟与储油间的排风合用一个竖井,高温的烟气是否会影响储油间排风管上防火阀的动作呢?因为两者一般离得较近,当然储油间的排风机工作的话影响不大了!但有条件还是分开好点吧

TOP

我觉得气体灭火一般用在贵重设备区域,主要用来保护设备的。毫无疑问设备区域要做排风系统。设备区域不允许火灾发生,消防系统感测到烟雾时就喷洒七氟丙烷,浸滞一定时间后排烟系统打开进行排烟。气灭规范上规定排烟的换气次数不小于5次,排烟风口应设置在房间底部。
理解的不一定正确,大家多多发表意见。

TOP

机房肯定要设排风的

TOP

各位真是强人那,谢谢各位了,学了不少东西!传些这方面的资料上来学习学习吧。

TOP

学习了。个人觉得面积不超规范,就不用排烟了

TOP

受益匪浅!

TOP

引用:
这是最完善的做法。不过可以不需要联动开启送风机。风机均需防爆。
排风量那么小,送风机风量超大,这么大的正压要压死人了。
风量都被你看出来了,
厉害啊,
不知道高人是怎么看出来的。

TOP

非常感谢专家的回答,知道很多的知识,辛苦了

TOP

原来如此,原来如此。

TOP

发新话题