网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
热点
|
站中站
|
教程
|
专题
|
书籍
|
大事记
|
末端
|
热泵热水器
|
风机
|
考试
|
产品库
|
企业库
|
招聘
|
访 谈
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
采暖供热
中央空调
注册考试
站务公开
通风排烟
资料下载
软件共享
工作兼职
小马酒吧
户式中央空调
洁净空调
天正软件
高校师生
浩辰软件
空调商情
施工技术
现场照片
前沿技术
斑竹议事
地板采暖
设备选型
优秀品牌
项目管理
工程造价
CAD绘图
电脑技术
工作随想
经验心得
热泵工程
图纸点评
商海感悟
行业脉动
论文评析
甲方有话说
动力燃气
考试·法规
企业动态
企业访谈
除尘环保
专家热线
楼宇自控
专业英语
商吧
成功有约
所在位置:
CO
.163.com
>
暖通
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
[关于网易土木在线变动的公告 ]
亲切乡音祝福网易土木在线三周岁
新年活动获奖者名单公布
论坛公告:
最新主题
32
1/2
1
2
本篇主题:面积2876平方的地下二层车库要做排烟排风系统吗
(回复 32 | 人气 650)
[
引用
]
2008-02-16 17:33:12.0
楼主
地下二层车库,面积2876平方,一二层均为1638平方,要做机械排烟和机械排风系统吗?
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
sxp63
等级
: 列兵
积分
: 85
经验
: 196
留言
[
引用
]
2008-02-16 23:28:15.0
第2楼
机械排风一般是要做的,可以讨论的是机械排烟要不要,即车库面积是各算各,还是一起算的问题
闻道有先后,术业有专攻;大家多交流,相师无止境
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
一桶浆糊
帐号:
toplhc
等级
: 上校 版主
积分
: 17813
经验
: 10346
留言
[
引用
]
2008-02-19 16:21:15.0
第3楼
对于汽车库建筑面积的计算问题,我的观点是有各自出口的,面积不叠加,这样没有超过2000平米
闻道有先后,术业有专攻;大家多交流,相师无止境
《暖通空调注册考试最新备考指南及执业范围》
一桶浆糊
帐号:
toplhc
等级
: 上校 版主
积分
: 17813
经验
: 10346
留言
[
引用
]
2008-02-20 23:05:49.0
第4楼
不做排烟,不过地下二层要做送风系统。
推荐:
三周年站庆辩论活动之华山论剑——人脉PK技术
帐号:
nitecat
等级
: 列兵
积分
: 131
经验
: 122
留言
[
引用
]
2008-04-10 17:13:24.0
第5楼
排烟、排风都要做,设计要求按国标GB50067-97,并应考滤当地建筑节能规范要求。
推荐:
第六届MDV设计大赛-丰厚大礼等你拿
帐号:
lw4276
等级
: 列兵
积分
: 66
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-04-11 16:20:11.0
第6楼
大于2000平方米的地下车库要做机械排烟,小于2000m的没有说做也没有说不做。2层,一般是贯通的,中间没有分割,要做。即使有分割,地下二层的车库也必须做。
帐号:
wolker
等级
: 列兵
积分
: 256
经验
: 354
留言
[
引用
]
2008-04-12 22:04:55.0
第7楼
以下是引用wolker在2008-04-11 16:20:11.0发表的内容:
大于2000平方米的地下车库要做机械排烟,小于2000m的没有说做也没有说不做。2层,一般是贯通的,中间没有分割,要做。即使有分割,地下二层的车库也必须做。
地下二层必须做的依据在哪里?
另外问一楼的
防火分区是怎么划分的?
地下一层二层是两个独立的防火分区
还是同一个防火分区
估计前者的可能性大一些
如果是一个分区
也就是这个车库的面积超过2000了
应该排烟
如果是两个防火分区(尤其是有各自的出口的话)
每个面积都没有超2000
不需要排
帐号:
flier_01
等级
: 上等兵
积分
: 435
经验
: 560
留言
[
引用
]
2008-04-13 12:21:28.0
第8楼
我对7楼有一些不同意见:
首先汽车库规范在提2000平米这个要求时,并未涉及防火分区,所以“防火分区小于2000可以不排烟”的看法是没有严格依据的,是一种对规范投机取巧的理解。可以有不同理解,但是需要消防部门认可你这个理解才行。从条文说明来看,规范的本意是指车库超过2000平米就是大车库,停车的人比较多。防火分区的分隔并不能改变“车库面积大、停车人多”这个情况。
其次,对楼主这个小小的两层车库来说,有两个不同出入口的可能性有多大?恐怕不太可能吧。难道有一个车道专门接到地下二层,跟地下一层不发生联系?不是说没有可能,但现实中很少遇上,尤其是这么小的车库。
3楼版主提到一个情况“有各自出口,面积不叠加”,也就是说两层车库要处于不同的平面位置,相当于两个完全不发生关系的独立车库。这样苛刻的要求,也是属于现实中罕见的例子。
奖励积分20
by toplhc
原因:热心解答问题
黑眼圈
帐号:
blackeye
等级
: 中士 版主
积分
: 2922
经验
: 1836
留言
[
引用
]
2008-04-13 13:26:12.0
第9楼
8楼的意思是要考虑机械排烟?
我也觉得,最好做,特别是地下二层要做
地下一层倒是可以不做的
我的理由是,地下二层如果自然排烟,比较不保险
祝愿祖国:更高,更快,更强!!!
不知所云
帐号:
fenglian1973
等级
: 军士长 版主
积分
: 6182
经验
: 2872
留言
[
引用
]
2008-04-14 22:09:05.0
第10楼
通风必须要做 不超2000 可以不做排演系统 规范上没有要求必须要做排烟
本人:假性假名假地址 骗人骗钱骗感情
飞翔的红猪
帐号:
ntds@co163
等级
: 列兵
积分
: 280
经验
: 382
留言
[
引用
]
2008-04-14 22:32:10.0
第11楼
以下是引用blackeye在2008-04-13 12:21:28.0发表的内容:
从条文说明来看,规范的本意是指车库超过2000平米就是大车库,停车的人比较多。防火分区的分隔并不能改变“车库面积大、停车人多”这个情况。
我觉得这一点比较有说服力,也加深了我个人对这一条面积的理解
闻道有先后,术业有专攻;大家多交流,相师无止境
一桶浆糊
帐号:
toplhc
等级
: 上校 版主
积分
: 17813
经验
: 10346
留言
[
引用
]
2008-04-15 08:41:43.0
第12楼
排风、排烟都要做的
帐号:
guibin2002
等级
: 列兵
积分
: 114
经验
: 114
留言
[
引用
]
2008-04-15 17:15:38.0
第13楼
肯定要做.地上超200平的都做,何况地下.参考建筑防烟分区做
帐号:
wchenhua421
等级
: 列兵
积分
: 173
经验
: 194
留言
[
引用
]
2008-04-15 20:33:32.0
第14楼
8楼的意见确有启发
赞同其关于"同一个汽车库面积超过2000即应排烟的看法"
更正自己在7楼的部分看法
即使这两层汽车库属于不同的防火分区
即使有防火卷帘等防火分隔也应排烟
但是如果是用防火墙或楼板分隔的
我 还是觉得不必要排
因为这样的话就是两个汽车库了
另外建筑上,汽车库的防火分区面积上限是4000平方米
如果这两层车库不能进出独立
那么在建筑上,极可能上下是设为同一个防火分区
如果是独立的(从结构上,疏散上)
那么,不设排烟也不能算是一种对规范的投机取巧
帐号:
flier_01
等级
: 上等兵
积分
: 435
经验
: 560
留言
[
引用
]
2008-04-16 17:11:48.0
第15楼
我们一般都做,因为平时也要考虑通风,就是风机变成消防排烟风机,这样投资只增加一点,对于人来说更安全了!
帐号:
linxw1006
等级
: 列兵
积分
: 3
经验
: 268
留言
[
引用
]
2008-04-18 17:21:26.0
第16楼
不做的话消防部门不给批的
帐号:
fjyy7
等级
: 列兵
积分
: 72
经验
: 226
留言
[
引用
]
2008-04-18 17:26:09.0
第17楼
排风肯定是要做的,做了排风为什么就不顺便做排烟呢?
帐号:
fjyy7
等级
: 列兵
积分
: 72
经验
: 226
留言
[
引用
]
2008-04-19 16:31:04.0
第18楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-95,第8.2.1条 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。
规范中“面积”指建筑面积,车库面积到一定规模,或在危险性比较大,必须作防排烟。
防排烟做法,在《技术措施》中,第4.1.24条说的很清楚,要求和以上规范相同:
4.1.34地下车库面积超过2000m2时,应设机械排烟系统。
1.每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
2.排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算。若汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置排烟系统时,应同时设置补风量不小于排烟量50%的部风系统。
3.排烟管道、排烟口的设置及排烟风机的选择等要求与《技术措施》其它有关排烟系统的要求相同。
汽车库通风在《汽车库设计规范》JGJ100,第6.3节:
6.3.3 汽车库内自然通风达不到稀释废气标准时应设机械排风系统;并应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》(TJ36)的规定。
6.3.4 地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次,其排风机宜选用变速风机。
6.3.5 地下汽车库的排风宜按室内空间上、下两部分设置,上部地带按排出风量的1/2~1/3计算,下部地带按排出风量的1/2~2/3计算。送入新鲜空气的进风口宜设在主要通道上。
总之,地下车库建筑面积2876平方米,大于2000平方米,必须作机械防排烟和机械通风系统。当然地下车库的防火分区面积不应超过2000平方米。楼主的二层地下车库,每层一个防火分区,建筑设计满足防火分区要求,与排烟和通风不矛盾。
帐号:
qi0532
等级
: 列兵
积分
: 161
经验
: 166
留言
[
引用
]
2008-04-20 09:43:44.0
第19楼
如果是"一个"汽车库,
超过了2000平米,应做
如果是"两个"汽车库----空间不连通,有各自独立的出口
按规范,不必须做,当然顺便做了也无不可
帐号:
flier_01
等级
: 上等兵
积分
: 435
经验
: 560
留言
[
引用
]
2008-04-20 17:42:57.0
第20楼
以下是引用flier_01在2008-04-20 09:43:44.0发表的内容:
如果是"一个"汽车库,
超过了2000平米,应做
如果是"两个"汽车库----空间不连通,有各自独立的出口
按规范,不必须做,当然顺便做了也无不可
两个车库?车库之间有足够的防火间距才可以算两个吧~!
"空间不连通,有各自独立的出口"?本案例是上下两层,如果各层有各的出口,可以认为是两个车库吗?
地上建筑如果是按两个考虑,必须达到规范规定的防火间距,难道本案例就例外了吗?
帐号:
qi0532
等级
: 列兵
积分
: 161
经验
: 166
留言
[
引用
]
2008-04-21 09:05:45.0
第21楼
我对楼上有的人看法有意见 按你说的用防火卷链分开就可以不做 这样的话 我随便多大的车库 我按每1999分开就都不需要做了那还要考虑那么多做什么
我的意见是做而且是必须做
帐号:
guiguidemm
等级
: 列兵
积分
: 33
经验
: 476
留言
[
引用
]
2008-04-21 19:22:11.0
第22楼
以下是引用qi0532在2008-04-20 17:42:57.0发表的内容:
两个车库?车库之间有足够的防火间距才可以算两个吧~!
"空间不连通,有各自独立的出口"?本案例是上下两层,如果各层有各的出口,可以认为是两个车库吗?
地上建筑如果是按两个考虑,必须达到规范规定的防火间距,难道本案例就例外了吗?
看建筑专业怎么界定吧
我觉得应以建筑为准
帐号:
flier_01
等级
: 上等兵
积分
: 435
经验
: 560
留言
[
引用
]
2008-04-22 09:40:13.0
第23楼
消防、通风均要做。规范参见汽车库规范
帐号:
hvac_wh
等级
: 上士
积分
: 3609
经验
: 2229
留言
[
引用
]
2008-04-22 17:19:03.0
第24楼
肯定要
帐号:
xixi7755
等级
: 列兵
积分
: 45
经验
: 455
留言
[
引用
]
2008-04-23 10:29:33.0
第25楼
排风和排烟都做上也不费事,因为车库排烟量和排风量是一样的,只需要选一个排烟风机,平时排风,火灾是排烟就行了,地下一层可通过车道补风(需要计算一下),地下二层必须要做送风(兼消防补风).
帐号:
ghm101010
等级
: 列兵
积分
: 97
经验
: 108
留言
[
引用
]
2008-04-28 17:15:26.0
第26楼
一地下超市1500平米,地下3.3米地上1.2米,地上外墙部分均为通气高窗,另外还有四个通气采光井,请问这个可不可以不做机械排风而考虑自然排风呢?
帐号:
lengtingting
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 292
留言
[
引用
]
2008-04-28 20:27:06.0
第27楼
做是要做的 ,这个车库是按面积超2000的来说的 。
嗯 我个人觉得啊,即使是没超过2000的也要做排烟的 只不过不是机械排罢了 ‘而是自然排了
帐号:
weskay
等级
: 上等兵
积分
: 481
经验
: 552
留言
[
引用
]
2008-04-28 20:29:02.0
第28楼
以下是引用lengtingting在2008-04-28 17:15:26.0发表的内容:
一地下超市1500平米,地下3.3米地上1.2米,地上外墙部分均为通气高窗,另外还有四个通气采光井,请问这个可不可以不做机械排风而考虑自然排风呢?
达到2%开窗就行了
帐号:
weskay
等级
: 上等兵
积分
: 481
经验
: 552
留言
[
引用
]
2008-04-29 11:36:35.0
第29楼
要做,当面积超过1000平米且无外窗的封闭空间必须做补风系统,排烟一般按60立方/平米/小时计算,补风量按派风量的一半以上
帐号:
lizhen19760627
等级
: 列兵
积分
: 71
经验
: 114
留言
[
引用
]
2008-04-29 15:56:00.0
第30楼
首先排烟是必须的,考虑是自然排烟,还是机械排烟
如果具备自然排烟的要求,当然不需要设置机械排烟设施,但是如果自然排烟不满足要求,或者根本就没有,那必须设置机械排烟。(规范是规定大于2000平米应设机械排烟,也就是说比2000平米大的时候,就是有自然排烟也必须设置机械排烟系统),至于机械通风系统,通常情况下都应该设置,因为车库的污染是汽车尾气,他的密度要高于空气,都集中在车库的底部,正常情况下自然通风是排不出去的,所以我建议由机械通风系统
帐号:
sadams
等级
: 列兵
积分
: 100
经验
: 102
留言
[
引用
]
2008-05-07 22:22:13.0
第31楼
不需要做个人认为
帐号:
helloking2008
等级
: 列兵
积分
: 5
经验
: 184
留言
32
1/2
1
2
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
面积2876平方的地下二层车库要做排烟排风系统吗
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户