大跨度结构设计

大跨度结构设计

我是个新手。现在在做一工程。为多层全框架结构。底层为办公室。顶层为阶梯会议室。顶层柱距X方向为18米。Y方向为16.8米。(会议室中间无柱,X方向外边轴线每隔6米有柱,Y方向外边线无柱)层高为4.5米。开始结构用井字梁结构。梁高为350*800。梁不超筋。但是X方向外边线中柱由500*500调到800*800均超筋。(轴压比不超,X,Y方向超筋)后改梁高到400*1100。X方向外边线中柱均超筋。且由于阶梯存在使层高小于2.8米。先向各位高手请教该如何处理。
    1:如果用无梁楼盖的话房间只有边柱没有中柱适不适合?
    2:如果可以用无梁楼盖的话那么无梁楼盖的砼强度取多少?板厚取多大?
    3:在用PKPM设计时在SATW里是先用“复杂楼盖菜单”生成无梁楼盖数据在做结构计算还是先做结构计算后生成无梁楼盖数据。且无梁楼盖的配筋图在那里出?
    4:在做无梁楼盖设计时该注意些什么?
工程催得紧,请各位前辈多多赐教。多多帮帮小弟。

TOP

最好把图上传上来!

TOP

不知1楼采用井字梁时边界约束条件是固结还是简支,若为简支,只要选取合理的柱断面应该不会超筋.

TOP

如果顶层会议室用井字梁可否把井字梁与柱的连接改为简支。
如果用无梁楼盖时该注意什么?设计步骤怎样?
小弟刚做设计不久。请说详细一点。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

如果顶层会议室用井字梁可否把井字梁与柱的连接改为简支。
如果用无梁楼盖时该注意什么?设计步骤怎样?
小弟刚做设计不久。请说详细一点。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
以下是引用wqj547015在2005-10-14 11:04:16.0发表的内容:

如果顶层会议室用井字梁可否把井字梁与柱的连接改为简支。
如果用无梁楼盖时该注意什么?设计步骤怎样?
小弟刚做设计不久。请说详细一点。
简支是绝对不可以的

建议用井字梁

TOP

我用的就是井字梁结构。就是井字梁梁端与柱交接处的柱“轴压比”很小,但是钢筋超筋。如果柱与梁交接处可改为铰接则可以解决问题。现在就是不知道是否可以改为铰接。

TOP

梁柱节点处可以改为铰接,我以前的老师是这样给我说的,这样的话,柱的弯距不会很大,梁的受力也比较合乎实际,井字梁的边跨处梁截面应该比较大(按照一般的框架梁确定截面),而中间是比较适中的(可按跨度的1/20~1/25确定),

TOP

梁柱节点处完全可以改为铰接,且井字梁的端部尽量避开柱子,算算看,肯定是可以的.

TOP

可以去这里看看,有很多关于井字梁的讨论!
http://co.163.com/forum/content/170_129287_1.htm

TOP

用无梁楼盖比较合适

TOP

用井字梁的话
那主梁还是比较大,是否影响2.8的净空.

TOP

小弟我刚做设计不就。对于无梁楼盖的设计在PKPM的参数设置和步骤还不清楚。特别是先生成SATW数据和构件内力计算呢还是先进行复杂楼盖有限元分析。以既无梁楼盖的配筋图在那里出。请12楼的前辈能详细解释吗?

TOP

为什么不考虑采用轻钢结构屋顶,轻钢结构较混凝土结构而言,比较容易实现大跨度.

TOP

1:如果用无梁楼盖的话房间只有边柱没有中柱适不适合?
本人认为不适合,因为还是解决不了边柱弯矩过大的问题,若果能加中柱的话应该没问题
2:如果可以用无梁楼盖的话那么无梁楼盖的砼强度取多少?板厚取多大?
如有中柱,现浇混凝土空心无梁楼盖混凝土C30,板厚300,管径200
3:在用PKPM设计时在SATW里是先用“复杂楼盖菜单”生成无梁楼盖数据在做结构计算还是先做结构计算后生成无梁楼盖数据。且无梁楼盖的配筋图在那里出?
在PKPM设计时在SATW里只能生成配筋数据,然后手绘施工图

TOP

18x16.8米可以考虑用轻钢结构

作混凝土要用预应力了!

TOP

   你的结构选型不太合理,希望你在这方面多看一下资料,好的结构形式是经济安全和便于施工的,很多施工队不会考虑你是否铰接,除非用连接构件否则不容易实现,他们会梁柱一起浇做成刚接,你要注意这一点,另外“头重脚轻”不利于抗震;第二你要注意一下“强柱弱梁”;第三柱可以采用高强度钢筋并相应提高砼的强度等级来解决你的超筋问题。
    如果只是顶层这样可以考虑用其他结构形式的屋盖,如轻钢(看样子你的结构为16.8米跨6米柱距),梯形钢屋架(屋架与砼的连接处要仔细计算预埋件及安装螺栓)因为有相应的图集对于新手来说还是比较简单的。而且钢结构比砼结构轻柱截面可减小,传至基础的荷载减小对于地基不好的工程有一定的帮助,
    不过钢结构屋面系统抗震性能相对较差,情参阅相关资料。
    个人拙见,请大家指正。

TOP

谢谢各位前辈的知道指导,小弟受益匪浅。但由于积分以送完,该结贴了。要不就要被发了。