总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 34 12
发新话题
复制该帖子链接 打印

现浇板边跨及错层处按简支还是固端

我个人认为应该是简支计算,但应根据具体情况配筋,是直接搁置在墙上还是与圈梁整浇,即要保证板底不开裂又要保证板端的嵌固。

TOP

  谢谢大家,那我就还按简支作了,负筋加大。心里踏实多了。

TOP

应该按简支计算

TOP

计算负筋的时候可按固端来算,计算板底筋的时候按简支来考虑

TOP

对!!那样最保险!负筋按固接考虑!底筋按简支考虑!!另外我想问一下!!
PKPM中输入砖混结构的时候板与砖墙的连接是不是默认为简支(边跨)

TOP

我也不知道应该怎样配负筋

TOP

我个人认为应该按简支算,实际情况中,框架现浇板边跨跨中应该按简支算.
我个人一般是跨中及底部配筋按简支算,边支座负筋按固端算配筋,钢筋适当加大.

TOP

现浇板边跨及错层处按简支算,配筋时板边负筋放大一点.现浇板边跨及错层处按固端计算,跨中弯矩偏小配筋不足.

TOP

我认为是边支座按简支比较合理,虽然现浇板与圈梁整体浇筑,但不能对楼板形成嵌固作用。一般情况下我会取按嵌固计算的1/2配筋或φ8@150,底筋按简支计算结果配筋。

TOP

我算板的时候全部定义成固端,由于板的支座不完全是简支又不完全是铰支,它的实际存在方式是处于两者之间的,把边支座定义成固端可能引起内部非边支座的配筋较小,我们可以通过放大非边支座来解决这个问题,但是这样算出来的边支座配筋更偏于安全,而且也不会开裂。不知道我的说法对你们有没有帮助1

TOP

现浇梁板结构,边跨时板介于固端和简支之间。精确的算法是弯矩分配法。实际工程中两种假定均可。按固端效果更好一些,因为板的安全储备较大,跨中仍然能满足。

TOP

我全都是按简支计算,板边的负筋多放点就成了,毕竟墙体对板的约束不太大
连续板可以看做是固端

TOP

大板按简支还是固端?

TOP

我觉得应该考虑固结,毕竟圈梁对楼板有一定的约束

TOP