总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

怎么算等效均部荷载

怎么算等效均部荷载

一块4800*4300的板
要分为厨房和餐厅,
中间有一道120隔墙
建筑要求最好不放梁
大家帮帮我
怎么算等效均部荷载
层高2800
原来的恒载为5
活载为2
层高2800
原来的恒载为5
活载为2     这样的话,墙体是不是容易裂

TOP

没明白,你的120墙在这个板上 还是板下?

1,如果在板下
你的这个120墙肯定不能做为承重的.只要不这个大板考虑好就行了.
因此无须考虑.



2.如果在板上,无论如何分,在那一线荷载下,
板的抗冲切是很难满足的,
我建议:那 120墙做最轻质的 ,在板中做一暗梁.

TOP

是在楼里的隔断墙
也就是餐厅和厨房的分隔墙
加大板的配筋,不可以吗
最轻质的墙,会增加造价的
在荷栽规范的附录中有一个均布荷栽的算法,我没有看懂

TOP

为了满足建筑需要
加大板的配筋、加大板厚

TOP

那就在板中做一暗梁.

TOP

做暗梁是一种处理方法,我们这里也有处理是将120墙荷载等效到板上,然后按计算配筋在120位置板下附加粗钢筋,起暗梁的作用.

TOP

板跨太大了,要加梁。加筋不可取。一般当跨度>2.7m时都应加梁。板厚太小了,暗梁高度有限,暗梁抗拉作用好些,但对抗弯起不了多大作用。一旦出现裂缝,很难加固。尤其现在都是商品混凝土,水的含量太大了,裂缝出现的机率太大了。厨房和餐厅间设道门槛也未尝不可,或者做成木框玻璃隔断也行。好好跟建筑商量,让建筑改吧。

TOP

把墙荷按均布导到板上按大板算即可

TOP

2
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
以下是引用cmg_saint在2006-02-10 11:16:23.0发表的内容:

。厨房和餐厅间设道门槛也未尝不可,
做个上翻梁未尝不可!

TOP

sunjy1斑竹的建议不错,在下也建议做上翻梁,方便
还有一个方法,荷载折算,把墙荷载折算为1m宽板带,对板带单独计算,对这1m宽板带加强配筋

TOP

等效是要看什么效果相同,如弯矩还是剪力等

TOP

[做暗梁是一种处理方法,我们这里也有处理是将120墙荷载等效到板上,然后按计算配筋在120位置板下附加粗钢筋,起暗梁的作用.

TOP