总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 103 123456
发新话题
复制该帖子链接 打印

楼板上砌120墙能行吗?结构师帮我啊!

楼板上砌120墙能行吗?结构师帮我啊!

现浇楼板的厚度100mm-120mm,在板上砌了一堵120mm的墙体,高:2.7米,宽:3.3米,没有加筋。离梁最近的一端有2米,这样会有事吗?现装修完了,如果不行,有什么方法可以补救?(如果离梁1米以内会有问题吗?)大家一定要帮帮我想想办法,感觉睡不着了。555

TOP

我觉得不用睡不着觉。一般楼板的安全度都比较高,应该综合评定。板对荷载不像梁那么敏感,估计你砌好至多会出现120墙体易开裂,但板应该不会出现严重安全事故,除非你把房间别的荷载增加很多......

TOP

谢谢啊,还有其它的回答吗?我真的很关心这个事情。请大家来了就留点意见再走吧。谢谢各位了。

TOP

不知道板跨度与配筋多大?什么房间?

TOP

这个问题早就讨论过了.兄弟,给你发个网址,自己去看看全国各地得的结构师是怎么处理的吧.
http://co.163.com/forum/content/399_103407_1.htm

TOP

我感觉应该有问题,预制板传墙线荷不会向整体现浇板那样均匀传力,墙体成为恒载,如稍有其他不利因素,将会造成安全隐患.

TOP

呵!肯定不行!建议拆除。对己对人都好!

虽说设计中有保留系数,但是,应当考虑到施工中的不当影响。

装修前就可以考虑使用龙骨板材等。

TOP

没问题!除非你命不好!

TOP

个人觉得是没问题的
才120的墙,不是很高,也不是很宽
可以进行简单的计算,是没大问题。
但要是施工质量不保证,那你就得按保守的思想看着办了!

TOP

计算最有说服力,按照荷载规范4.1.1.5计算等效均布荷载,再计算配筋

TOP

楼板上砌筑墙体在工程中相当的常见,根据有限元法的分析和计算,按平均面荷载折算后,按楼板进行计算是安全的,不必对墙体下进行加筋处理,这些在深圳等设计院的做法已经相当的成熟了

TOP

我觉得没有事情。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

TOP

现浇板的底部附加3D14即可.

TOP

没问题的,120的墙体也没多大的荷载,板上也是允许加集中荷载的线荷载的.

TOP

双向板上局部荷载(包括集中荷载)的等效均布活荷载qe,可按荷载规范附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法计算,一般不会有问题。

TOP

楼板上砌筑墙体在工程中相当的常见,根据有限元法的分析和计算,按平均面荷载折算后,按楼板进行计算是安全的,不必对墙体下进行加筋处理,这些在深圳等设计院的做法已经相当的成熟了
大于两米还是架梁的好~~

TOP

对于单向板与双向板上的局部荷载,可按荷载规范附录B 楼面等效均布活荷载的确定方法计算.

TOP

没问题,我们这里都是这样做的,算板荷载的时候要加上墙的荷载(折算成面载),再作成暗梁的形式就好了

TOP

哦,那厨房的现浇楼板是不是比其它的楼板要薄?这种工程在我们这里铺天盖地,哪都是,只不过他们不担心而已,说我是杞人忧天!我见过一个业主自己把一卧室楼板切成0.9*2.4米的楼梯洞,在切口的位置没有加任何托梁,还在切口上面的位置砌了一堵120的墙,高2.5米,宽3.4米,那这个多危险?人家都说没事,哎,下次一定要做加强筋了。

TOP

没有问题的!!!安心睡觉吧。

TOP

 103 123456
发新话题
客户服务: 021-33191010