厂房的屋顶是钢结构,请问是否必须要做防火涂料

厂房的屋顶是钢结构,请问是否必须要做防火涂料

我们厂房的屋顶是钢结构的,车间内部的柱子全部是钢筋混凝土的。现在请教各位高人,我们是否需要在钢结构上面做防火涂料。

我们车间只做一般机械加工,没有易燃和易爆的原材料和产品。

TOP

无论什么厂房都应该刷防火涂料,你的厂房耐火等级是四级,钢结构的屋顶四级防火要求梁 0.5小时,板 0.25 小时,,只不过防火涂料的厚度,材质满足以上要求即可。

TOP

防火涂料当然要刷啊,无论妳的厂房车间做的是什么啊

TOP

引用:
以下是引用happygl在2007-02-08 21:45:39.0发表的内容:
我们厂房的屋顶是钢结构的,车间内部的柱子全部是钢筋混凝土的。现在请教各位高人,我们是否需要在钢结构上面做防火涂料。

我们车间只做一般机械加工,没有易燃和易爆的原材料和产品。
钢结构防锈漆和面漆要的,对于钢结构屋面上面是否做防火涂料,要根据具体的情况定,

1、按照规范应该要

2、但实际操作可以不要.

TOP

有很多都是不要的,

TOP

实际上不需要。。。

但工程如果走正规渠道验收。。没有消防部门的签字,就拿不到竣工验收证明。。也可走走其它渠道。。。

TOP

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006之3.2.4
下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体
或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。

TOP

根据我们的设计图纸,钢结构防腐漆和面漆是必须要做的,对于钢结构屋面上面是否做防火涂料,要根据厂房内设备等确定。如在火电厂内,在汽机油箱上部的所有钢结构及钢构件均要求面漆刷防火涂料。

TOP

钢结构防腐漆和面漆是必须要做的,放火看建筑的防火等级

TOP

引用:
以下是引用hbl33在2007-02-10 21:35:25.0发表的内容:
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006之3.2.4
下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体
或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。
一般二级耐火等级丙类厂房和丁、戊类厂房(仓库),如设置了经消防部门认可的消防喷淋系统,即不用刷防火涂料.

TOP

按要求应该刷,实际可以不刷

TOP

引用:
以下是引用sun_glow在2007-02-14 14:03:39.0发表的内容:
问题在于大部分施工队伍在小工程中都是没刷的。不过在施工说明上是也的很清楚的,你可以查阅的

TOP

防火规范只对承重构件(梁、柱、版)有要求,对懔条和屋面板并未提及。

我认为,檩条属于次结构系统,即使破坏也不会造成坍塌,所以不用刷防火涂料。如果檩条兼作系杆用,就应该刷。
但是不刷的情况很多,由于檩条太薄,大火一烧就卷起来了,刷不刷效果不明显。

屋面板属于维护结构,不用刷。

TOP

根据《钢结构工程施工质量规范》GB50205-2001的规定,对钢结构的防火要求为符合设计要求,那么设计若无规定,可以不做防火涂料,但若设计没有,这样的图纸不会通过图纸审查,也就是说防火你是肯定要做的,只不过等级可能不同。

TOP

可以不刷,规范3.2.4条.
屋顶承重构件可以降低耐火极限至0.5小时.
以前的丁戊类厂房大多是钢屋架的,见了谁刷防火涂料的.

TOP

可以不做防火涂料,毕竟防火是和厂房的生产用途密切相关的。
机械类生产厂房可以不做防火涂料或降低耐火极限来做

TOP

只要消防部门不找麻烦,没必要刷,浪费钱啊。

TOP

7楼,枫叶林已经说得很明确了,规范明明有规定,就照规范做啊
不过规范规定做的时候就一定要做,我见过烧塌的钢结构厂房,还是很吓人的,做和不做区别很大

TOP

happygl
楼主,你的这种屋顶是钢结构的,车间内部的柱子全部是钢筋混凝土的结构,怎么计算呀,
帮帮忙!

TOP

我作过一个钢梁混凝土柱的,直接用PK排架来计算,梁柱的计算结果都可以用的.

TOP