总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

异形柱-剪力墙结构带转换

异形柱-剪力墙结构带转换

本人现做一工程,不知采用如下结构形式是否符合要求,请高手帮忙指点分析:
本工程局部有地下室一层,地上共16层,1`3层框架矩形柱-剪力墙结构(仅电梯井和楼梯四周设置剪力墙,靠结构平面中心位置,全部落地且沿房高通长)作商场用,4~16层异形柱-剪力墙结构作住宅用.3层顶板(4层底板)位置转换,大部分异形柱落在下部对应矩形柱上,少量异形柱用梁抬,层高4.8m,4.0m,4.0m,以上均为2.8m,房屋总高49.2m
不知这样可行否,请大家不吝指教!多谢!

TOP

异形柱规程规定(非抗震设计)总层数不应超过12层,所以你的方案不可行。

TOP

发新话题