平板式筏基钢筋砼墙底是否要加暗梁

我觉得可以不加,只有16层而已,我做过18层的,没有加。不过也许和当地抗震情况有关系吧!

TOP

大的洞口底部应该加,其余不加,纯属画蛇添足

TOP

学习中。。。。。。。。。。。。

TOP

可以不加暗梁的只要剪力墙均匀布置
但如为框架剪力墙最好加了
我这有一栋28层1600mm厚无暗梁筏板基础
已经主体完工了
很好啊

TOP

看一下专家的看法:地下室外墙及柱间仅有较小的洞口的内墙,墙下可不设基础梁。当柱间内墙仅地下室底层有墙而上部无墙时,此梁可按深梁计算配筋!(李国胜)

TOP

墙下不用加暗梁。柱之间加暗梁。
墙本身刚度大,暗梁根本没贡献。冲切不成问题,毕竟竖向力主要是直接传给桩的 不是去冲切底板的。

柱之间加暗梁是对的。可以增大底板冲切,柱下桩应该在柱冲切范围内放不下吧,加暗梁可以抵抗桩对底板冲切。

很短的墙按柱考虑。墙之间大洞口也可以加暗梁,小洞口就不必了。

TOP

不知道该怎么办了

TOP

你做的是筏板基础,又不是梁板基础,加暗梁无意义,如果冲切不够,可以加柱帽、抗剪钢筋均比暗梁要节省的多,工作十年,大大小小的各种工程都做过,我还从没加过

TOP

筏板基础不需要加设暗梁,我看过很多资料,加设暗梁纯属浪费,而且浪费很严重。

TOP

为了避免该帖沉底,自己顶一下,再一次希望大家有时间看一看,您会得到惊喜的。

TOP

我唯一能做的,就只有把这个帖子顶上去这件事了.希望以后有更多、更好的的!谢谢!谢谢!

TOP

能不能用软件分析一下呢,有限元ANSYS、MIDAS、SAP2000、ABQUS、NIDA软件能不能分析一下局部的受力情况,有高手能做吗,凭嘴说谁都没有依据

TOP

我认为没必要

TOP


   对于阀板基础,在钢筋砼剪力墙底加设暗梁,概念上就有些问题

TOP

应该不加

TOP

筏板基础剪力墙下不应加设暗梁,这样设计很浪费,当然剪力墙下暗梁也无准确的计算模型,李国胜教授的讲解稿及其结构设计的书籍里也有专门的概念说明。

TOP

筏板基础剪力墙下完全没必要设暗梁。如果只是底层有墙,应该按照深梁复核实配竖向、水平分布筋能否满足受力要求(目前pkpm还不能识别仅有底层墙并进行相关计算);如果不满足的时候可以考虑在墙顶范围内增加配筋(往往墙顶都有设暗梁),按实计算配筋量尽量集中配置在墙顶暗梁范围。这个时候也可以考虑在墙底设置与墙顶同样的暗梁,主要目的是作为柱间可能发生的不均匀沉降的协调构件(如果地基不存在不均匀沉降的因素则也可以省去)。对于柱间部分应该设暗梁,主要目的也是协调可能发生的不均匀沉降,避免不均匀沉降引起底板的裂缝增强柱间底板的抗剪能力。

TOP

看了受益非浅,非常感谢!谢谢!谢谢!个人感觉很受启发.

TOP

同意77楼的说法,看了这么多帖也就是他的思路最清晰,不错!
但还是要看具体的工程情况而定,不知道底部是否有群房,若有是否为商业,
若为商业,则柱距一般较大,考虑是否采用肋梁?

另外本人对方案有写怀疑,为何做成平板式,1100厚的板太厚
做成肋梁筏板的效果更好,基础整体刚度更好,受力更明确,
8度区30层板取600左右即可,经济节约,甲方认同率也很高

TOP

加暗梁的目的是什么?不应把墙与筏板分开来看,你就把筏板筋当作基础暗梁吧。

TOP