平板式筏基钢筋砼墙底是否要加暗梁

高规条文解释中12.2.7条241页有明确说明墙下可以不加,但是框架住的位置还是要考虑冲切吧

TOP

加梁是为了考虑施工时带来的偏差而引起的偏心,

TOP

我认为应改加暗梁,因为墙体总要有支座吧,就如同剪力墙有加强区一样.

TOP

个人觉得如果单纯是要从保证受力均匀的话,加暗梁作用不大,如果防止冲切的话,还应该不怕麻烦通过计算得结论

TOP

下面我要说的话请大家谅解,纯属于本人愚见:
    这个问题无非就上一个受力的问题,作为高层建筑我们要考虑的就是一个竖向力,一个水平力,再个是扭转。
我设计过很多高层,最高的有三十层。我人为高层建筑的剪力墙就是一根深梁,所以在抗冲切满足的情况下,完全没有加暗梁的必要,这样造成的浪费,在一定程度上讲有违我们的职业道德!
    另外,我觉得课本上的东西不都是完全正确的,包括规范对同一问题就有不同的规定,所以,我建议各位仁兄多多讨论,多发现问题,说错了不重要,就怕作错了就麻烦大了!
   抱歉!

TOP

不需要加

TOP

剪力墙下不应再设置暗梁,若设置暗梁太浪费了,也没有最合理的暗梁计算模型。

TOP

不需要加暗梁,但底板要按板元计算,如按梁元计算底板,必须设暗梁

TOP

引用:
以下是引用colywate在2006-11-08 13:43:48.0发表的内容:
我也做过个板式基础,1.5M厚板,照总师的意思柱下墙下加了暗梁
结构审图看了说,暗可不加

每个人的理解总是会有点偏差,关键看是用谁的章
关键是看那个盖章啊

TOP

引用:
以下是引用mzhzxz在2007-01-14 09:46:37.0发表的内容:
墙下可以不加,柱下要加,柱有冲切
柱也没有必要加,抗冲切做柱帽即可。

TOP

楼主,对于住宅,你的16层,筏板做到1.1m,是不是厚了点

TOP

看了这么多,我也不说了,顶一下,很精彩

TOP

刚做完一个工程,7度二类场地,平板筏基,板厚1000,用pkpm有限单元法计算,墙下加暗梁以形成有限单元。

TOP

不用加暗梁,加暗梁是浪费甲方的钱,1100厚的筏板刚度已经足够,再说冲切也应足够,李国胜大师的书里有明确解释,请参阅

TOP

我觉得审图的在概念上有一个误区,就是将暗梁和剪力墙当作了两种截然不同的、独立的构件。实际上二者受力是一个整体,你给它取两个不同的名字它就那么听话分成两部分受力吗?我一直有疑问,为什么都是混凝土加钢筋浇注成的东西,有的就叫梁、柱、墙呢?他们之间到底有什么区别?

TOP

抗冲切够的话可以不加,受力的问题要算清的话,那你最好用有限元了,但有限元又算得清吗,本身基底反力就是假设的线性分布,难道你还考虑弹性地基板去算。晕,总之加与不加都可以。

TOP

不用剪力墙下面不用加暗梁,框架下面加暗梁,我做过地上18层的框架剪力墙结构,肋梁式筏板,底板厚800,8米跨度,基础梁高1600

TOP

大家的讨论的很好!

TOP

完全可以不加,加了太浪费了,没有意义!

TOP

剪力墙端柱之间加,剪力墙底部不加

TOP

发新话题