金金
结构版主
以下是引用nixiajing在2007-01-17 13:48:29.0发表的内容: 在建模时是否应该做到第一第二周期都以平动为主? 是否应该控制两个主轴方向的周期接近? 请大家指教!
查看详细资料
TOP
以下是引用yuanjt8在2007-01-22 11:23:52.0发表的内容: 《高规》第7.1.2.2:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。关于这一条在SATW的结果文件里,哪里能找到结果?
以下是引用gby10000在2007-01-26 15:27:29.0发表的内容: 疑难问题。 高规JGJ3-2002附录E规定了楼层侧向刚度比要求,现在某工程转换层以下层高较高,刚度比计算无法满足要求。如果计算时调整层高,转换层下层层高减少500,转换层上层层高增加500,这样刚度比计算可以满足要求。理由是转换梁高度2000,层高不应从楼板面起算,应从楼层质量中心起算。 这样解释可以通过审查吗?
列兵
鸟巢凤舞
以下是引用gby10000在2007-01-29 09:55:46.0发表的内容: 回复wwzzgg1973意见: “层高从楼面板上表面标高起算,你说的楼层质量中心在哪里呢?难道不是计算假定中的楼面平面中吗?” 楼层侧向刚度比属于抗震要求。地震作用下,每各楼层可以简化为一个含有质量的点,简称质点。所以,所谓层高应为各质点中心距。各楼层质量中心为包含楼板及梁在一起的加权质量中心。其它各层由于梁截面较小,可以近似取为板面。转换层梁高较高,层高如果从板面算就不符合实际情况,抗震计算的结果就不真实。 这样讲说得通吗?
以下是引用xxmen007在2007-03-08 11:14:14.0发表的内容: 有谁做过通信杆??45米一跟光杆 直径1200往上缩小 厂家告诉我杆体内力是:弯矩1206KN.M 剪力78.2KN 轴力120KN 我怎么算也得不到这个结果 请高手指教 .
迷茫
小鱼肥肥