好帖子就要顶,首先感谢楼主的无私,坚定地朝前走吧,不久的将来定成大器的。
让别人说去吧,说谁都会说,真正自己作又是一回事。
能做到这样也很不容易了。不过有几点需要交流一下。
1。多塔问题:PKPM中的多塔与一般工程中的多塔不完全一样,即使是分縫结构也需定义为多塔,否则程序不认为楼板已从分处断开。有例为证,见SATWE结果中的空间整体振动图。
2。楼面装修恒载(以住宅为例)模型中均为2.0kn/m2,而看计算书中应为2.5kn/m2左右,计算书正确,模型输入错误。
3。周期折减是强条
4。抗震縫宽偏小
5。转换层必须定义为弹性楼板
6。结构刚度偏大
该帖子最后于2007-12-11 16:50:08.0被zpx1963修改。