总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

哪位有空解释下基础拉梁和基础地梁的区别啊

不会吧?
不知各位所说卧梁概念是从何处得来
在下在<抗震结构设计规范>GB50011-2001的第9.3.14节,有卧梁的概念,主要是抵抗横向地震作用,加强楼盖体系整体性的构件!
至于基础上有卧梁的提法,在下还是第一次听说,有知道的请给个例证!
谢了!

TOP

不会吧?
不知各位所说卧梁概念是从何处得来
在下在<抗震结构设计规范>GB50011-2001的第9.3.14节,有卧梁的概念,主要是抵抗横向地震作用,加强楼盖体系整体性的构件!
至于基础上有卧梁的提法,在下还是第一次听说,有知道的请给个例证!
谢了!

TOP

21楼的很精彩?????:)谢谢

TOP

21楼的很精彩!!!:)谢谢

TOP

不会吧,21楼,高谈阔论,看似广博,实则无物,这也精彩么?
哈哈!!

TOP

同意楼上的说法

TOP

大家都讨论这么热乎,辛苦了哈!

TOP

从大家的讨论中能学到不少东西,非常感谢。
53楼的总结很好,基本上把这个问题弄清了。
前面有个帖子讲拉梁的设置与抗震无关,我认为值得探讨。抗规6.1.11条,有设置基础系梁的要求,这个系梁应该就是拉梁吧。
我就有个问题了,如果我的框架都没有达到必须设系梁的要求,是否也可不设系梁呢?
我现在就有这样一个框架,柱网9米X14米(单层),两个方向均为4跨(由于有特殊的原因,必须做框架),只有四周有维护墙,地质情况较好。这种情况是否一定要设拉梁呢?请高手指点,不胜感谢。

TOP

向大家学习,
连梁除了大家说的调整基础的不均匀沉降和承受底层墙体的自重外,
在框架结构中底层柱计算长度过长,使得建筑的水平位移过大,特别是底层的层间位移过大的时候在适当的地方加连梁可以很有效的减少层间位移,

请大家多指教

TOP

长见识,谢谢

TOP

大家照顾上部的再往下谈谈独柱单桩,拉梁(说基础梁也好)的刚度问题吧,因为要满足嵌固问题,截面作多大?我看不单有个跨度的几分至几,还要考虑柱子的刚度,或说上部结构的刚度更准确,jccad考虑了,但反过来,独柱单桩下的柱底嵌固没考虑啊?

大家谈谈啊。

TOP

还有,讨论这么多,我看关键是实打实地去算算(管它什么梁),否则就又这么多的疑惑,就会产生这个权威那个老总说了算的问题。
怎样算呢?我看目前的规范把我们限定死了:柱底一定是嵌固的。如果上下部一起建模,上部刚度传给下部也好,下部给上部提供刚度也好(不一定使上部固结),是咋样就咋样,下部计算中要考虑与土的相互作用(弹性地基梁、m法或K法桩基)。这样更符合实际。不然,谁回答我,现在作过的工程中,谁能说得清,基础给上部提供了完全嵌固,否则,上部计算的准确性不是也说不清?
编制这样的程序不是作不到的。规范也得改改了,柱底加密不一定就是柱高的1/3了,塑性铰同样也可转到桩基础上去了。

TOP

我特别留意32楼的见解和看法,认为他说的好,连梁、拉梁都可看作为受力杆件,在整个结构中起到约束连接作用,使主要受力构件形成一个受力结构整体,增加整体刚度等。

TOP

基础地梁其实是指基础梁,是一种基础形式,而基础拉梁主要用在框架结构,基础为独立时的一种构造措施为上减少不均匀沉降,加强基础的整体性能.

TOP

我同意21楼的观点

TOP

同意5楼

TOP

回答11和10,图示很清楚,谢谢!地基梁下可布置桩等,地拉梁可按0.1N(不均匀沉降)或设单独一结构层计算(600-1000,考虑弯矩分配)

TOP

看了各位高手的讲解,很长知识,多谢了!这个问题困扰我好久了,最近在做一工程是桩基础在承台之间设拉梁,能否请教高手其梁截面怎样确定及配筋,多谢了!!!!

TOP

无内容!

TOP

拉梁一般用在多层框架独基中,按0.1N计算轴拉,若托墙,再叠加受弯;地基梁用在柱下条基中,按弹性地基梁计算内力。就基础型式有别。

TOP

发新话题