地埋灯具管线敷设问题

地埋灯具管线敷设问题

地埋灯具管线敷设埋地应该有多深?地埋灯安装在一楼地面,管线能否从地下室穿至地埋灯具?有的地埋灯的位置与地下室只有300mm,该如何做?

TOP

我做过类式的工程,穿管埋深要看地面才料,有10-15CM就可以了!

TOP

地面为混凝土

TOP

地面为混凝土,线管应敷设在稳定层,为了预防压坏,应在稳定层压实后敷设,如果是过车路面必须加过路钢管,所有线管接口必须胶粘紧密,穿线后管口密封(5cm左右)。

TOP

考虑要解决地面防水问题(渗水到下一层?),管线不宜走下一层。
   
     

TOP

最好敷设在砼中,这样的话不会影响土建的防水工作,

TOP

在一层地面剔个槽可以不可以呀,请高手指教,我才做了3个月建筑电气,不懂

TOP

埋在结构层

TOP

最好在砼层中采用重型管预留预埋,不要剔槽子,

TOP

引用:
以下是引用joyconfidence在2005-06-18 10:57:50.0发表的内容:
地埋灯具管线敷设埋地应该有多深?地埋灯安装在一楼地面,管线能否从地下室穿至地埋灯具?有的地埋灯的位置与地下室只有300mm,该如何做?
楼主的地埋灯管线装设位置说得不太淸楚。若地埋灯安装在一楼地面,管线可地下室穿至地埋灯具,但要土建配合做好防水防渗漏。其实,地埋灯安装工程最好在混凝土浇制同时、预埋管线和预留灯的安装位。砼工程完成后再攷虑安裝,施工时麻烦不小,使用效果也不如意。

TOP

应做在砼内。

TOP

我的经验:如果灯具下做防水层,地面被水浸泡过后,灯下的水永远也排不出去,灯具泡在水中,维修,更换将无法进行。

TOP

引用:
以下是引用bugang-01在2006-05-18 07:45:30.0发表的内容:
我的经验:如果灯具下做防水层,地面被水浸泡过后,灯下的水永远也排不出去,灯具泡在水中,维修,更换将无法进行。
你这是露天的经验。
现在灯下面是地下室,不能直接排水到屋里吧?

TOP

地埋电缆保护管建议用钢管,特别表现在室外,在楼内最好要用钢管,埋设深度为地下40CM厚,

TOP

根据搂主提供的情况,做在砼内已经不现实。因此补救的办法可以地面剔个槽,槽深需10-15CM以上,并用厚皮度锌钢管,防止路面程压伤及线路。

TOP

注意防水

TOP

规范上面写的多了
埋地一般应大于0.7m
距离供热管道平行时间隔1m交叉间隔0.5m
接到灯具时避免水进入灯具,灯具进线出应打节处理.....

TOP

可以在灯具处做一个类似路灯安装基础的观察孔,可以解决你的问题.

TOP

如果是穿钢则不应该有埋地多深的说法,只有保护层多后的说法。
如果是电缆直埋埋深应该在冻层以下。

TOP

同意六楼
不过要考虑到地埋灯的散热,如果在室外要做好防水,最好在地埋灯底下放些沙子,一是散热好,可以吸水

TOP