网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
67
3/3
1
2
3
本篇主题:求助!审图的说商场照度不够怎么办?
(回复 64 | 人气 2836)
[
引用
]
2008-04-24 09:56:26.0
第62楼
“我想弄明白应该如何计算照度值与功率密度等参数???”
朋友,这不是什么难事,随便找一本手册,套公式手算一下,然后再找软件算一下,对比一下,尽量多算多对比,找出其中的异同之处,这样心中基本就有数了。建筑电气是应用学科,经验值也是很重要的,实际绘图时你要弄得很刻板,
哈哈,除非你想该行当讲师,否则,赚的工资会连老婆都养不起。
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
jum
等级
: 列兵
积分
: 31
经验
: 260
留言
[
引用
]
2008-04-24 12:43:00.0
第63楼
我最近做了一个大商场,一层面积约2500平方。我选用的是36W的节能型双管荧光灯,我算出的照度值是170,功率密度是7。审图中心说我得照度太低了。要求我修改。请问我能把荧光灯的功率选成80W的吗?如果能改成80W的灯具,我的平面图就不用改,只在材料表注明采用80W的灯具就可以了。请问斑竹和各位高手能这样修改吗?
我也需要
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
shmily.china
等级
: 列兵
积分
: 96
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-04-25 19:52:25.0
第64楼
商场,根据规范,照明应该要在2级或以上
是不是这样
插座呢和空调呢
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
amy-7788
等级
: 列兵
积分
: 50
经验
: 128
留言
[
引用
]
2008-04-26 09:40:22.0
第65楼
照度确实太低了,
才170lx,应该犯强条了吧,《建筑照明设计标准》表3.22中明确指出,普通商场最低也要300lx,如果你换80W的光源,你得算算照明功率密度是否超出规范标准,否则也同样违反强条!!!
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
fjjz_007
等级
: 列兵
积分
: 8
经验
: 167
留言
[
引用
]
2008-05-06 17:46:42.0
第66楼
哪有2X80W 的双管荧光灯?!80W和40W的灯具尺寸不一样。也得改图啊!再说就算改成80W的,你的照度和功率密度值还是满足不了要求,你原来用36W的双管荧光灯,照度:170,功率密度:7;那么改成80W的话,照度:340,功率密度:14,不能满足照明标准,按照规范,照度波动不能超过规范值的百分之十,而且你的功率密度值太大了,估计是计算照度有问题吧?!
照度不均匀了,肯定不行的。改三管吧,应该是可以的。
帐号:
fqbd1026
等级
: 列兵
积分
: 54
经验
: 176
留言
[
引用
]
2008-05-12 10:14:13.0
第67楼
建议:现在选的是2*18W荧光灯吧!
改成2*36W T8管荧光灯,显色指数Ra≥80,色温Tc=4000K就欧了
不单单就是把设备材料表改可就行了
系统你不改啊?还得重新计算呢,电源进线的电缆也变大啦~
天之道,利而不害。圣人之道,为而不争。信言不美,美言不信。善者不辩,辩者不善。知者不博,博者不知。
黑色火焰
帐号:
clark0527
等级
: 上等兵
积分
: 7523
经验
: 994
留言
[
引用
]
2008-05-12 14:11:59.0
第68楼
单改功率,照度均匀度不够。
可注明照度要求和功率密度值,具体有二次装修设计。
图面仅设计应急照明和疏散照明即可。
帐号:
maomaolss
等级
: 列兵
积分
: 1362
经验
: 353
留言
67
3/3
1
2
3
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
求助!审图的说商场照度不够怎么办?
(禁止灌水聊天)
回复内容: