总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

为什么路灯的电流这么大那?

为什么路灯的电流这么大那?

我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常,为什么这么大那?取下一路单独测量一个路灯电流是11A(两个灯泡),就是说一个灯泡是5A,我也不明白高压钠灯怎么这么大的电流那?不知道多大的灯泡,我想即使500W灯泡不会出现这么大得电流?我测量一下其他得路灯都是这样的参数,特请教一下高手说说什么原因?谢谢!!!

TOP

气体电光源,功率因素低;一般做法,每盏灯都要补赏

TOP

楼上说得没错,这种情况一般是功率因数过低造成的。
还有,启动时也会有较大的启动电流。

TOP

老大,钠灯的启动电流是几倍
还有上次的金卤灯启动电流倍数你还没告诉我呢

TOP

引用:
以下是引用zzhspeed在2006-10-21 16:53:14.0发表的内容:
老大,钠灯的启动电流是几倍
还有上次的金卤灯启动电流倍数你还没告诉我呢
启动2分钟内,大概是1.5~2倍正常电流

TOP

那为什么要用高压钠灯哪?
难道就是因为它的照度大?别的灯也可以实现的啊

TOP

钠灯有两个优势:
1、光效高
2、寿命长

这两条对道路照明很重要

TOP

我一般按照1.5倍的正常电流选择导线和MCB

TOP

引用:
以下是引用fdlight在2006-10-21 08:44:42.0发表的内容:
楼上说得没错,这种情况一般是功率因数过低造成的。
还有,启动时也会有较大的启动电流。
哈哈,引用斑竹的话,我想是买到了不负责任的厂家灯具了吧,现在设计都是要求灯具带补偿的阿。。。。

TOP

引用:
以下是引用fdlight在2006-10-21 08:44:42.0发表的内容:
楼上说得没错,这种情况一般是功率因数过低造成的。
还有,启动时也会有较大的启动电流。
又学到一点知识,多谢这位兄台

TOP

希望大家一齐行动,抵制低功率因素灯具,利国利民,

TOP

现在做为我们自身来说如何补偿才是?并联多大的电容才可以?谢谢

TOP

引用:
以下是引用qijianmin在2006-10-22 14:07:25.0发表的内容:
希望大家一齐行动,抵制低功率因素灯具,利国利民,
你给提供一下高功率因数的道路照明灯具不好?

TOP

  
   [quote]以下是引用nhsl在2006-10-20 22:47:59.0发表的内容:
我们单位进了一批新路灯,一个25A断路器控制两个路灯四个头,后来为了一些死角照明我在这条支路上加上了两个头结果跳闸,测量发现电流超过25A,后来拆除了后加得两个,测量是23左右,正常
   1.不知您后加的两个灯头,是不是和原来的一样。
   2.两个路灯四个头的电流是23A,那么是说每个头是6A左右,按照这个说法每个头是1300W。
   3.为什么不单独分别测量一下每个灯的电流呢?
   4.测量发现电流超过25A,超过多少?
所以说我没看明白。

TOP

感性负载,功率因数在0.6左右,导致电流加大。建议增加补偿。

TOP

对啊  这种气体放电灯和金卤必须要乘功率因数的    再说25的开关太小了  我们院配开关的时候25的都是最小的

TOP

一般电容补偿到0.8以上呢

TOP

此帖对我很有启发,谢谢!

TOP

又长见识了

TOP

引用:
以下是引用tely-007在2006-10-21 20:27:03.0发表的内容:
以下是引用fdlight在2006-10-21 08:44:42.0发表的内容:
楼上说得没错,这种情况一般是功率因数过低造成的。
还有,启动时也会有较大的启动电流。

哈哈,引用斑竹的话,我想是买到了不负责任的厂家灯具了吧,现在设计都是要求灯具带补偿的阿。。。。
补充灯具自带的电容是正常工作的补偿量,启动时的功率因数还是很低的

TOP

发新话题