总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

为什么路灯的电流这么大那?

没有看到其他的路灯镇流器在哪里?

TOP

镇流器一般在灯头上,但从你的照片上无法辨识

TOP

对啊 这种气体放电灯和金卤必须要乘功率因数的 再说25的开关太小了 我们院配开关的时候25的都是最小的
对啊 这种气体放电灯和金卤必须要乘功率因数的 再说25的开关太小了 我们院配开关的时候25的都是最小的

TOP

同意14楼的

TOP

没有镇流器是不可思议的.在灯头上?查查镇流器是否与灯泡匹配?是不是损耗特别大?
镇流器都安排在灯头上,是这样的常规吗?

TOP

如果镇流器是在灯头上是否维修难度相当大,

TOP

引用:
以下是引用nhsl在2006-10-27 16:47:59.0发表的内容:
如果镇流器是在灯头上是否维修难度相当大,
自镇流高压钠灯不带镇流器的

TOP


只是功率因素太低吗?
我想还应该有负载分部不均匀的问题。

TOP

你的路灯镇流器应该安在上面
如果不是自镇的一定安在上面
也可能是质量问题

TOP

钠灯的穿透雾比较强。光能量大。而且寿命长。最大缺点是失真。

TOP



自镇流高压钠灯不带镇流器的[/quote]

如何区分这种自镇流和非自镇流呢

TOP

常用的高压钠灯有250w和110w两种。由于启动电流是运行电流的1.5--2倍。
电流和功率因数有关一般无补尝功率应数在0.4--0.5之间。补偿后可达到0.7--0.8
电流的大小和功率因数的高低有关。如果无补尝在功率因数0.4--0.5的话一千瓦大概要8--10的电流。

TOP

钠灯有两个优势:
1、光效高
2、寿命长

这两条对道路照明很重要

TOP

引用:
以下是引用124522884在2006-10-27 21:17:30.0发表的内容:
常用的高压钠灯有250w和110w两种。由于启动电流是运行电流的1.5--2倍。
电流和功率因数有关一般无补尝功率应数在0.4--0.5之间。补偿后可达到0.7--0.8
电流的大小和功率因数的高低有关。如果无补尝在功率因数0.4--0.5的话一千瓦大概要8--10的电流。
现在关键是针对于这个路灯如何补偿问题,直接并联电容进行补偿呢还是其他方式进行补偿呢?

TOP

引用:
以下是引用nhsl在2006-10-28 10:07:04.0发表的内容:
现在关键是针对于这个路灯如何补偿问题,直接并联电容进行补偿呢还是其他方式进行补偿呢?
直接并电容就好

TOP

大开眼界,顶了

TOP

加电容补偿,功率因数达到0.85-0.9就可以了.
一般气体放电灯在底座的接线盒里都已经加电容补偿了,建议你选带电容补偿的灯具,造价虽然高点,但扩展方便

TOP

气体电光源,功率因素低;一般做法,每盏灯都要补偿,
总功率因数不低于0.9

TOP

楼上的朋友能否具体说一下怎么补偿呢

TOP

引用:
以下是引用dashanno001在2006-10-21 16:59:06.0发表的内容:
那为什么要用高压钠灯哪?
难道就是因为它的照度大?别的灯也可以实现的啊
最主要是因为高压钠灯的光线穿透力强,其次是因为它的寿命长!

TOP

发新话题