总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

【下载】照明节能计算软件及用户手册下载

引用:
以下是引用10kv电网在2006-12-22 12:51:25.0发表的内容:
这个软件用的人多了,照明设备厂会找你,你免费送软件是很划算的,而且,照度计算说起来重要,其实,大家用手算也不是太难,也不知道你的软件到底好不好,白花100元没意思。
好不好,下载个软件的用户手册看看不就知道了!

照明节能计算软件手册用户下载
http://www.5izm.net/software/Handbuch.pdf

TOP

灯具库不开放没意思

TOP

软件不给开发灯具库,不能自己加入有什么用呢,是不是摆设给别人看的啊

TOP

引用:
以下是引用hhj3738在2006-12-25 13:47:55.0发表的内容:
软件不给开发灯具库,不能自己加入有什么用呢,是不是摆设给别人看的啊
旺元的“照明节能计算软件”的灯具库是对灯具厂商开放的,有兴趣的厂商可与旺元公司联系!

灯具库暂时不能对设计人员开放,因为灯具库需要输入的参数太多,如:光强分布参数、亮度分布参数、光源光通量、灯具效率、灯具发光面积等,有些参数(如:配光分类A1、A2、A3、B2、B3、B4,线光源的理论曲线A、B、C、D)还需要通过计算才能确定,有些设计人员对这些参数不够熟悉,输入错误会引起软件计算的错误!

TOP

照度计算点 = 12
最小照度值 = 573(lx)
最大照度值 = 653(lx)
平均照度值=(Eh1+Eh2+...+Ehn)/n = 632(lx)
照度均匀度 = 最小照度值/平均照度值 = 0.91 (≥0.70满足规范要求)

为什么新版的没有对照度的对比了呢,以上的是乱算的一个办公室平均照度值为 632(lx),检验出来的还合格呢,为什么呀

TOP

引用:
以下是引用hhj3738在2006-12-25 22:16:03.0发表的内容:
照度计算点 = 12
设计的平均照度值控制在照度标准值10%的误差范围内,仅适合于灯具数量大于等于10盏的情况(见GB50034-2004的条文说明);当灯具数量小于10盏时,可以不受10%的误差范围的限制。
至于可以误差多少?规范并没有规定,只能尽量靠近照度标准值!

新版的“照明节能计算软件”自动判断当灯具数量小于10盏时,就不再提示是否在照度标准值10%的误差范围内,均认为符合规范要求!

TOP

原来如此,我试的灯少于10,就自动不校验了。

TOP

引用:
以下是引用hhj3738在2006-12-26 14:21:53.0发表的内容:
原来如此,我试的灯少于10,就自动不校验了。
您觉得新版的“照明节能计算软件”比旧版的“旺元照明设计软件”有没有好用一些?

TOP

每次输出CAD灯具布置图,都非要重新打开一个新的CAD,这样一来,一个工程计算多少次就会开多少个CAD,你说会爽吗,为什么不能是当前CAD打开时,就不要再开另外的CAD呀

TOP

引用:
以下是引用hhj3738在2006-12-28 17:18:00.0发表的内容:
每次输出CAD灯具布置图,都非要重新打开一个新的CAD,这样一来,一个工程计算多少次就会开多少个CAD,你说会爽吗,为什么不能是当前CAD打开时,就不要再开另外的CAD呀
谢谢提示,CAD2002以上版本是有您所说的多次调用CAD的问题,以后软件升级时一定改进!

TOP

照明节能计算软件什么时候有新补丁呀,现在的想输出布置图真的很烦。

TOP

引用:
以下是引用hhj3738在2006-12-29 09:34:14.0发表的内容:
照明节能计算软件什么时候有新补丁呀,现在的想输出布置图真的很烦。
就是多调用一次CAD,多弹出一个CAD界面而已,不至于“烦”得不能容忍的程度吧。把多余的不想要的界面关掉就是了,我们会尽快解决这个问题。谢谢!
在zmjn目录的“工程档案”文件夹中已经自动储存了您计算的结果文件,不必担心计算文件的丢失。

TOP

呵呵,这是人家辛勤劳动的成果,当然要获取报酬了。100元很便宜的啦!!!是不是啊
   

TOP


就是多调用一次CAD,多弹出一个CAD界面而已,不至于“烦”得不能容忍的程度吧。把多余的不想要的界面关掉就是了,我们会尽快解决这个问题。谢谢!
在zmjn目录的“工程档案”文件夹中已经自动储存了您计算的结果文件,不必担心计算文件的丢失。[/quote]

唉,一个工程要计算很多次呀,多打开一个CAD又不象开一个普通软件那样啊

TOP

引用:
以下是引用hhj3738在2006-12-30 01:17:52.0发表的内容:

就是多调用一次CAD,多弹出一个CAD界面而已,不至于“烦”得不能容忍的程度吧。把多余的不想要的界面关掉就是了,我们会尽快解决这个问题。谢谢!
在zmjn目录的“工程档案”文件夹中已经自动储存了您计算的结果文件,不必担心计算文件的丢失。
唉,一个工程要计算很多次呀,多打开一个CAD又不象开一个普通软件那样啊[/quote]

旧版的“旺元照明设计软件”仅适用于AutoCAD R14,必须是多次调用CAD,
而新版的“照明节能计算软件”拓宽了CAD的适用版本,因为CAD 2002以上属于单一进程多窗口,可以做到仅调用一次CAD。

TOP

照度计算点 = 12
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

知道这个软件.  
可惜不能试用,难说好不好。我觉得研发人员太小气了. 试用都不行!

TOP

能行的话,放一个试用版,用的好我可以帮你们推广。

TOP

博士硕士我见多了!都口口声声的说自己的能力有多强,开发出个什么天方夜谈的东西,拿到市场上什么都不是,他们的思想是好的,但是关键咱不是搞科幻,东西实用才是硬道理!

TOP

引用:
以下是引用dfdfchen在2007-01-02 18:59:04.0发表的内容:
知道这个软件.
可惜不能试用,难说好不好。我觉得研发人员太小气了. 试用都不行!
引用:
以下是引用zhongyouchenwei在2007-01-04 19:05:15.0发表的内容:
博士硕士我见多了!都口口声声的说自己的能力有多强,开发出个什么天方夜谈的东西,拿到市场上什么都不是,他们的思想是好的,但是关键咱不是搞科幻,东西实用才是硬道理!
看楼上的意思似乎不自己亲手用一用,就不能有“硬道理”!
您下载软件安装后,把软件的序列号码在此发帖,我给您免费授权!
让您来评价我们的软件是“博士”还是“硕士”。

TOP

发新话题