网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
90
2/3
1
2
3
本篇主题:一般的双头应急灯到底用几根线
(回复 90 | 人气 2376)
[
引用
]
2008-04-19 08:30:43.0
第32楼
18楼正解,充电线没必要从断路器引出,在灯处分就行了。
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
帐号:
wjhruyi
等级
: 上等兵
积分
: 156
经验
: 570
留言
[
引用
]
2008-04-20 15:42:28.0
第33楼
带蓄电池的灯具提供两根火线,一根充电用,一根正常照明。平常我们把两根火线并在一起,所以就有我们看到的L、N、PE 如果使用EPS就是4根线。
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
帐号:
tangxiang_2222
等级
: 列兵
积分
: 3
经验
: 276
留言
[
引用
]
2008-04-20 15:43:20.0
第34楼
如为不可控,三根线(L,N,PE),如为可控,则加一根控制线.要看灯的情况.
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
帐号:
tangxiang_2222
等级
: 列兵
积分
: 3
经验
: 276
留言
[
引用
]
2008-04-21 20:53:43.0
第35楼
11楼和30楼的对
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
帐号:
liuam
等级
: 列兵
积分
: 823
经验
: 380
留言
[
引用
]
2008-04-21 21:47:20.0
第36楼
双头灯一般采用断电点亮方式(不可控方式),通过判断L线是否有点来点亮灯具,所以3线足矣(L、N、PE)。
如果采用可控方式,会出现第4、5芯(控制线)。
帐号:
yanzun
等级
: 列兵
积分
: 109
经验
: 124
留言
[
引用
]
2008-04-23 22:12:57.0
第37楼
太复杂了,我不太清楚!!学习中。
帐号:
rongsu
等级
: 列兵
积分
: 417
经验
: 184
留言
[
引用
]
2008-04-24 15:34:44.0
第38楼
三线制分为常亮和常暗,应急双头灯属于常暗,应急时才亮,拔掉插头就会亮,疏散通常做常亮,正常和事故均亮。
四线同上,但是正常受开关控制,应急不受开关控制
五线正常和应急都受开关控制。
通常四线和五线接法主要用于应急照明中的备用照明,平时用的很少。
另外,三线制由于无开关控制(某些灯本体带试验开关),相线进灯具后在分供电相线和检测线,所以平时只要接两根线。各种接线制不包括N线
帐号:
shichengmu
等级
: 列兵
积分
: 8
经验
: 172
留言
[
引用
]
2008-04-24 20:08:09.0
第39楼
向大家学习。
帐号:
duanyu1218
等级
: 上等兵
积分
: 61
经验
: 660
留言
[
引用
]
2008-04-25 11:03:34.0
第40楼
一般的双头应急灯都是三根线的,,另一根是强制规定低于2.4M安装的灯具必须带接地保护线(PE)线.就是四根线.
帐号:
ldong_feng_2007
等级
: 列兵
积分
: 66
经验
: 108
留言
[
引用
]
2008-04-25 11:47:22.0
第41楼
恩,争论的挺激烈的!工程中,一般预留单相三孔插座,也就是采用三根线!
帐号:
电游天下
等级
: 列兵
积分
: 136
经验
: 239
留言
[
引用
]
2008-04-25 11:54:49.0
第42楼
是3根线
帐号:
qxmxh
等级
: 列兵
积分
: 79
经验
: 114
留言
[
引用
]
2008-04-25 20:55:46.0
第43楼
规范上要求要四根,但实际操作的时候只要三根就够了能起到作用!
帐号:
tanglonglove
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 180
留言
[
引用
]
2008-04-25 22:55:18.0
第44楼
一般都是三根线,插座只要L,N,PE三根线.停电时灯就自动点亮.
帐号:
happymouse1224
等级
: 列兵
积分
: 91
经验
: 102
留言
[
引用
]
2008-04-26 01:39:04.0
第45楼
带蓄电池的灯具提供两根火线,一根充电用,一根正常照明。平常我们把一根充电接在开关前面,根正常照明接在开关后面,所以就有我们看到的L、N、PE 如果使用EPS就是4根线。
帐号:
liuhaibo875
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 312
留言
[
引用
]
2008-04-26 09:54:52.0
第46楼
333333333 555555555555555
帐号:
wzhzyx911
等级
: 上等兵
积分
: 297
经验
: 526
留言
[
引用
]
2008-04-26 10:18:06.0
第47楼
有些是3线有些是4线,长开又有应急的应该是4线!
帐号:
walen2001
等级
: 上等兵
积分
: 143
经验
: 980
留言
[
引用
]
2008-04-26 15:35:42.0
第48楼
三根
泛泛而谈
加肥猫
帐号:
frankfanfan
等级
: 军士长
积分
: 3111
经验
: 2896
留言
[
引用
]
2008-04-27 11:17:26.0
第49楼
2.4米以上的灯具须加地线,这是规范规定的,大于2.4米以上的灯具即使是应急灯也不用加PE线。双头应急灯大于2.4米以上的两根线即可,想想原理就很明白了。
另外需要消防强启的应急灯可以加电池也可以不加电池,这得看你的建筑物是几级负荷还有你的供电方式是什么来决定的,应急指示灯必须加电池。
帐号:
voldemort2006
等级
: 列兵
积分
: 1
经验
: 192
留言
[
引用
]
2008-04-27 19:16:51.0
第50楼
一般的双头应急灯三根线 L N PE
帐号:
yuchengyhp
等级
: 列兵
积分
: 101
经验
: 112
留言
[
引用
]
2008-04-28 07:51:28.0
第51楼
晕了,我觉得跟插座匹配不就可以吗?
帐号:
ypkings99
等级
: 列兵
积分
: 88
经验
: 114
留言
[
引用
]
2008-04-28 09:22:25.0
第52楼
一般的双头应急灯不都是2跟线吗??一跟相线,一跟零线,你哪个供电线和检测线都是在灯内的,那是等的问题了,不用考虑了,我们考虑进灯管内几跟线不就完了。
帐号:
q54588603
等级
: 列兵
积分
: 12
经验
: 152
留言
[
引用
]
2008-04-28 09:24:05.0
第53楼
工程中是留的3孔插座吗 ???
帐号:
q54588603
等级
: 列兵
积分
: 12
经验
: 152
留言
[
引用
]
2008-04-28 09:26:27.0
第54楼
不明白啊,供电线和检测线不都一样吗?那东西一停电就亮了,应该就一个线给它充电啊,怎么冒出来2个了。。。。。
帐号:
q54588603
等级
: 列兵
积分
: 12
经验
: 152
留言
[
引用
]
2008-04-29 11:14:54.0
第55楼
一般的双头应急灯用三根线就够了!
帐号:
amwghdyygy
等级
: 列兵
积分
: 84
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-04-29 17:28:54.0
第56楼
一起学习了,大家的踊跃是我们共同发展的最好基石!谢谢诸位老师了。
帐号:
ranxiangli
等级
: 列兵
积分
: 0
经验
: 115
留言
[
引用
]
2008-04-29 20:41:24.0
第57楼
我平时都是用的4根,L,N,PE及充电电源线
帐号:
wxh790423
等级
: 列兵
积分
: 4169
经验
: 455
留言
[
引用
]
2008-04-29 20:44:20.0
第58楼
同意34楼意见,主要还是看灯具是否需要控制,要控制就需要4根,我平时做法都是可控制的
帐号:
wxh790423
等级
: 列兵
积分
: 4169
经验
: 455
留言
[
引用
]
2008-04-29 22:24:32.0
第59楼
单相三根线 L N PE ,不需要控制线的
帐号:
chfe98
等级
: 列兵
积分
: 73
经验
: 110
留言
[
引用
]
2008-04-30 15:21:59.0
第60楼
其实双头应急灯三根线就可以了
像楼上说的
不需要控制线
大海的气息
帐号:
snowboy_8211
等级
: 列兵
积分
: 223
经验
: 272
留言
[
引用
]
2008-04-30 16:34:33.0
第61楼
三根线应该可以了(L,N,PE)。若要控制,则还要加一根线强切(同一相)。
帐号:
zcliang_007
等级
: 上等兵
积分
: 4823
经验
: 548
留言
90
2/3
1
2
3
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
一般的双头应急灯到底用几根线
(禁止灌水聊天)
回复内容:
客户服务:
About NetEase
-
公司简介
-
联系方法
-
招聘信息
-
客户服务
-
意见反馈
-
相关法律
-
网络营销
-
帮助中心
网易公司版权所有
©
1997-2007
ICP证粤B2-20030235
跨地区ICP证
互联网出版许可证粤002号
北京市通信公司营业局提供网络带宽
网易行业门户