呵呵,有点意思,不过大家觉不觉的有点本末倒置了??!!
工程设计上需要什么样的灯就用什么样的灯,而不是根据灯具选择线路的设计方式,哈哈哈,笑死了
带蓄电池的应急灯具是分三线制和两线制的(除去PE线后),工程中该用那个类型的要根据工程项目的供电等级和建筑物的功能不同而改变之. 应急灯具中又可分出疏散照明和疏散指示,根据它们的用途不同所需灯具及其接线方式也不同,双头灯说起来可以用作应急照明灯具,一般我们见到的都是常暗,通常用在不太重要的场所做应急使用,而且还带插座供电(规范是不允许的),所以我们见到的接线方式大多也是两线制(连PE线共三根),这其实是最省事也是最偷懒的设计和施工方法.
请大家想一想,应急灯具是做什么用的,对应急,但应什么急呢, 应该是火灾时应急,发生火灾后这种灯具规范中规定是必须立即点亮的,如采用如前所说的两线制(连PE线共三根),那发生火灾时正常电源是不一定断掉的,该应急灯具(双头灯)因是常暗,所以不会点亮,就不能起到应急的作用,为避免这种状况发生,我们就用到了第三根火线,当情况发生时人为强制开启此类灯具,那么问题解决了...当然这种灯具还有一个有点,可以在我们用/不用的时候,打开/关闭灯具 但不影响灯具的电池的充电(防止电池用完事发生紧急情况).