一条16A照明回路究竟可以带多少个双管荧光灯?

引用:
以下是引用lhsj99在2007-06-11 09:13:47.0发表的内容:
《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

7.2.7每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
规范就是这么写的,自己设计时综合各种因素作个决定了

TOP

条文说明:
7.2.7 限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。

TOP

来学习一下,不过规范上说的一个光源应该指一支灯管,双管荧光灯就是两个光源了,只是个人见解~~

TOP

应该综合各种因素:
1.功率因数,电子镇流器0.9-0.95,电感镇流器0.45-0.6,标示功率不等于实际消耗功率,电流亦是如此,线路电流比灯具功率与电压的比值大,还应考虑启动电流。


2.非线性元件还应考虑浪涌电流。
灯具光源数应以镇流器数量来计
学习了!

TOP

还是以规范为准的好,连得多了容易出现问题,而且以后维修业很不方便。

TOP

48头的吊灯算多小个灯呢?

TOP

灯的布置均按照规范执行,已经可以了,但是,对于吊灯等还应该计算

TOP

学习学习

TOP

是多少瓦的荧光灯都没讲

TOP

这样的问题提出来叫人不好回答,最起码得说明灯的具体功率!然后算出每条回路最少不超气多大功率不就出来了!
同意这位同志的回答,谁知你的灯是多少瓦的?

TOP

个人认为一支灯算一个光源

TOP

一个光源当然是指一支灯管,双管荧光灯就是两个光源了啊!

TOP

如果是40W(镇流器)双管荧光灯,总功耗为双管容量加上镇流器的功耗,总电流约为1A,功率因数0.5,那么自认为带12个双管荧光灯比较合适。

TOP

7.2.7每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个
应该是一个灯管算一个光源.个人观点

TOP

按照计算电流来确定的,具体能带多少要看你的灯具的功率是多少

TOP

《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

7.2.7每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A.

规范是这么写的,肯定就是参照这个标准了.只要不超过就行,很多地方性的理解,不是很好说的,自己看

TOP

个人认为,不是16A开关可以带多少灯头,而是按规程规定每条线路上最多可以带多少灯头,然后根据灯光源的功率确定开关.

TOP

老周的话听起来有点道理。请问可有依据?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

这不能按A算,一个回路,规范只能带20个灯具,所以照明回路一般是10A 16A

TOP

其实,接的灯是越少越好,具体多少,可以按建筑物的重要程度来定.重要的,就少接一些,不重要的可以多接一些.
规范本来就是个机械性的东西,理解规范就更应该机械一点,规范明明说的是光源,我们就应该按最不会引起歧义的方式理解.
成套灯具分为灯架,光源和镇流器,任何一本专业的灯具样本里,光源都是指的灯泡,绝对没有说光源是一套灯具的,灯具行业是人所共知的行业术语,你们搞设计的就看不懂??