应急照明回路可以设置插座吗?

应急照明回路可以设置插座吗?

答:不宜设置。却经常可以看到应急灯接在插座上,实际上不合规范。

TOP

规范上好象提到的,在插座上连接消防等设备是不可靠的,因此不推荐在应急
照明回路上装设插座。
不过我也经常看到应急灯接在插座上???我是个新手,所以很疑惑,是不是规范上没出现“禁止”之类的字眼就可以随便设计呢??

TOP

新的照明规范写的还是“照明回路不宜设置插座”。作为新手,你就不要合用了,直
接分开,免得罗嗦。

TOP

很多应急照明灯都带有插头,后期安装,所以设计与施工习惯还是给他配个插
座,应急灯有经常拿下来检修的必要,有时还要借用一下,要是安装时把插头拆
下,再接在线上,检修使用还真是是有点不方便。

TOP

  该条规范应该理解为应急灯回路中不应设置其他用电设备使用的插座。
如果插座是供应急灯专用的应该可以,毕竟大家实际都这麽用而消防验收也
没提什麽问题。

TOP

引用:
以下是引用tomasy在2004-10-16 09:21:46发表的内容:

  该条规范应该理解为应急灯回路中不应设置其他用电设备使用的插座。如
果插座是供应急灯专用的应该可以,毕竟大家实际都这麽用而消防验收也没
提什麽问题。
正是本地(SZ)消防部门验收提出该问题的。
应急灯具接在插座上,虽然检修方便了,但很容易出现松动,不太可靠

TOP

我做的都在应急照明灯上安一个配套专用插座。而实际中很多应急照明都得从别
的插座上引线。装个专用的岂不更好

TOP

规范是死的,应该创新生产应急灯专用插座。就像旧货市场看到的倭×国的防拔
插座,插头插入后旋转90度锁死。这样确实便于以后维护。

TOP

规范中的不宜设的插座应该是指检修用的插座,容易发生事故,怕影响应急照明
的可靠性。大鼻子说的情况是给应急灯具专用的,我认为不在规范规定的范围
呢。

TOP

我认为应急灯专用的插座可以,一般审图和验收的都不会提这个问题。
但有些地方或有些人认为不能,她就要提这个问题。
我做的应急灯一般不说明是留插座,但施工的都是预留插座。

TOP

你们所说的经常看到应急灯接在插座上的现象,我知道是怎么回事。这不是设计的原故,是在消防验收中遇到验收人员提出在一些地方要增加应急灯,经常就是这种做法加一插座加一带电池的应急灯,验收就过关了!万事大吉!

TOP

我觉得灯具自带电池,还有按照说明书进行检查和保养,应该没问题.关键是后一条很难实现.

TOP

普通插座接应急灯是验收经常遇到的,个人认为是不对的,不符合规范要求。甚至我也见过顶装插座的(因应急灯吸顶),这是存在严重的安全隐患的。如果是特殊插座,我觉得有例外的可能。

TOP

充电式应急照明灯(如象两个大眼睛的那种),都是带插头的呀!
在施工时,都是做插座啊!

这样难道违反规范吗?

TOP

我也认为应急灯专用的插座可以

TOP

应急照明回路不设插座我认为两个理由:

1、为满足消防设施配电回路专线要求,避免插座故障引起应急照明回路故障;

2、应急照明灯具接线采用硬连接,而不是通过专用插座软连接。

TOP

应急灯灯具规范要求有插头。

TOP