总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

翘板开关及调速器开关控制线可否共管?急

翘板开关及调速器开关控制线可否共管?急

风扇和照明不同回路,其翘板开关及调速器开关控制线可否共管?

TOP

不可以

TOP

可施工已经预埋管了,可以这样补救吗

TOP

最好分开敷设

TOP

不能共管,凿墙吧,施工会有办法的

TOP

不应共管

TOP

如果共管有什么不妥呢

TOP

按你说的属于不同回路,规范规定不同回路的线路不能穿同一棵管.

TOP

共管只是从灯及风扇到开关的那部分线路 ,这样是一定不行吗。总觉得不好 但问题也不大!

TOP



是问题不大,可是你这样是符合规范的啊,就补一根管而已嘛
不然要是以后出什么事了,老兄你肯定挨批!

TOP

不能共管,风扇和照明不同回路,一个是照明类,另一个是动力类,规范不允许的。

TOP

我也想补呀 关键现在是施工无法补管了。
只能共管,我只想知道后果有多严重!

TOP

原则上不好,但如果不是应急照明可以穿考虑。

TOP

没事的,现在一般施工都放一根管子.你想你家里有吊扇的话会分两管下来吗?

TOP

可以的,我们的一些工程就共管的,验收也通过了

TOP

引用:
以下是引用cjraaa在2004-11-27 08:56:54发表的内容:

没事的,现在一般施工都放一根管子.你想你家里有吊扇的话会分两管下来吗?
不要瞎说,
家里的吊扇和照明是一个回路,当然可以共管.
楼主说的是不同回路!!

TOP

是什么地方的,最好分开,明装也行!!

TOP

如果你同意这样做,施工的没有事情了,技术上后果也没有多么严重,只是你违反了规范,很难再吃设计这碗饭了。

TOP

不同回路当然要分管

TOP

发新话题