总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

请教CAD画图中如何标注照明线路的根数

我下载不到这个图纸不知道为什么,但能过大家的讨论我知道了一些,谢谢

TOP

12楼的图7根分别为控制线三根,零线一根,火线一根,应急灯充电电源线一根,接地线一根共七根
但是这个标注方法是不对的,照明回路是两根不标而不是三根不标,并且从图上看地线没有设置的必要,除非在设计是对灯具提出了特殊要求,但从图上看标注的是吸顶灯,不会有接地线接线的位置的.

电源的引线位置在电梯边开关那,仔细看开关有上引线的.

TOP

谢谢了!学习了

TOP

引用:
以下是引用wjjoly1在2007-10-17 09:51:06.0发表的内容:
lxt9607 同志很辛苦啊!
12楼的标注应该该错误了!
胡涂啦
请说明原因

TOP

22楼你的说法欠妥
那7根线里面是没有火线的
具体应该是4根开关的控制线,1根零线 2根灯具的控制线,不含火线  因为下面没有灯具 火线进前面2个双控开关后就往下走了。

TOP

22楼你的说法欠妥
那7根线里面是没有火线的
具体应该是4根开关的控制线,1根零线 2根灯具的控制线,不含火线 因为下面没有灯具 火线进前面2个双控开关后就不往下走了。
更正

TOP

至于楼主所讲的数线问题
主要是看你的几盏灯具是由几联开关控制的,有几联开关控制 就需要几个灯具控制线(俗回火),然后你从远开关端的灯具开始累加  就可以数出线来(如果火线走下去 再把火线加上)

TOP

值得学习的东西!

TOP

引用:
以下是引用hentianmonv在2008-01-12 10:14:42.0发表的内容:
22楼你的说法欠妥
那7根线里面是没有火线的
具体应该是4根开关的控制线,1根零线 2根灯具的控制线,不含火线 因为下面没有灯具 火线进前面2个双控开关后就不往下走了。
更正
不同意你的说法!

我认为22的说法是正确的,抛开其它原因,单就主图上来分你析, 上面的七根线22楼的说法完全正确.当然也有一种情况就是照明的地线与应急的地线不共用!

我的分析是这样的! 线是从右角那三联开关那位置引上的,那三联开关控制3盏灯,引上来的线火线进入三联开关,分别分出三个分支,这样那管里首先就有这3根线了, 然后后面的灯具的火线是不经过这三联开关的,而是直接穿过,这样又加一根, 是4根了.然后照明的灯具都是有N线的吧,而N线也是穿在里头的吧. 那就是再加1根,那就是5根线了.然后应急照明应是单独一回路. 那么也应有一L线吧,这时就6根了. 最后还有1根,就有两种情况,一种是在应急与照明共用N线的情况下那么最后的这根就是PE线(应急照明灯有时要检修的嘛)!如果不共用那就是应急的N线.这样呢就刚好是七根线啦!

TOP

关于线根数的标注:

参照系统图,如果照明回路是3根线的话,除开关到灯具这一段多于2根的要标注外, 线路中多于3根的要标注!
如果照明回路是2根线的话,除开关到灯具这一段多于2根的要标注外, 线路中多于2根的要标注!

象开关的回路一般是3根线, 在平面图中,一般无需标注, 因为系统图中已标注清楚了!

TOP

引用:
以下是引用bull213在2008-02-02 01:44:56.0发表的内容:
象开关的回路一般是3根线, 在平面图中,一般无需标注, 因为系统图中已标注清楚了!
是插座回路,

TOP

上图导线标注有误.

TOP

..┏━━━━━━━┓
┏┫    |||┣┓   ┏┓坚决顶,毫不犹豫的顶
┗┫━━ ┃ ━━┣┛   ┣┫
 ┃ ━━━━━ ┃  ┏┳┫┣┳┓
 ┗━━━┳━━━┛  ┃    ┃
 ┏━━▇▇▇━━━━━┻━━━━┛
 ┃  ▇▇▇
 ┃  ▇▇▇
 ┗  ┃Ψ┃
    ┃ ┃值得一顶

TOP

12楼你这个图是谁画的!害人害己啊~~~~~~~~~~~~~

TOP

在CAD教程中通常又叫详细的解释,但这是制图标准规定的,有空朋友们翻番相应的制图标准。

TOP

三联开关7根线???晕。

TOP

zxssssssss

TOP

lxt9607 画法好

TOP

用平面布线画导线,用导线标准标根数,或画PL线,手标

TOP

开关间的线连接一般开关自带的吧,还要算那线有多少根么???

TOP

发新话题