以下是引用qh_toshiba在2007-10-18 11:06:48.0发表的内容: 总负荷是各个回路用电量的和,用定时继电器控制开关,相序我打算平均分配在每个回路里.
上等兵
夜雨
中尉
以下是引用dl1027在2007-10-20 14:19:17.0发表的内容: 1.不用漏断,经济选择1P,用2P开关也行.另外注意规范写法,MA改成mA,KW改成kW. 2.开关和导线选择有问题,VV3x2.5,40度明穿管17A,开关你选的25A,明显不对,加大导线截面或选小开关. 3.计算有问题.如果单相小于三相15%,可以加起来;否则,按最大相x3,算出计算负荷. 4.各支路应标清相序(L1,L2,L3). 5.电源进线大小规格,敷设方式. 6.配电箱规格,敷设方式(明敷,暗敷),进出线方式(例如上进上出). 7.要预留一定的备用回路.