农贸市场这样的照明行吗?

农贸市场这样的照明行吗?

小弟现在做一个单层面积3800多,三层高农贸市场,照明采用双管荧火灯,间距大概3500X3200左右,层高4.8m,请问安装需设为多高呢? 3m吗? 如附图,盼回复,谢谢各位了!!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

考虑到有些摊位会自行加装照明,4米左右应该可以了。

TOP

能够满足照明了,农贸市场一般的棚架也有一定采光系统。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

请问楼上用的是啥照明软件?很专业的说...

TOP

引用:
以下是引用alecdu在2007-11-28 22:46:34.0发表的内容:
请问楼上用的是啥照明软件?很专业的说...
DIALux
用他的精灵模式做这个计算只需要4个步骤,耗时1分钟

TOP

现在就去下载,做公建时很有用

TOP

双击“DIALux精灵”,打开软件。
第一步:定义房间尺寸
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

第二步:选择灯具,确定悬吊高度
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

第三步:确定灯具排列形式、间距,然后开始计算
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

第四步:查验结果,并输出为PDF文档
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

不过用这个,灯具选不好的话经常LPD超标,上回审图的要我计算书,用这东西怎么也做不出来,郁闷死。

TOP

这个计算正好达标。
按照212 Lx折算,LDP标准应该是12*(212/300)=8.48 W/M2
现在这个8.20,正好,呵呵~~

TOP

唉呦,还真是,商业建筑LPD是12W/m2对应300Lx,我还以为是11W/m2呢,嘿嘿,狡猾狡猾滴~~~

TOP

12是什么?
能讲讲公式的意思吗?

TOP

请问图片中标数字的曲线是等照度线吗?
是的话,是工作面的照度吗?
标注的区域怎么缩小?照明均匀度怎么达到0.7呢
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

12楼的公式对于规范中的这句话:
“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。”

楼上的问题,你已经另帖提问了,参见
http://co.163.com/forum/content/415_954828_0.htm

TOP

照度要求是不是必须高于它所提供的照度标准?低一点有问题么?

TOP

引用:
以下是引用zzhspeed在2007-12-10 19:15:58.0发表的内容:
照度要求是不是必须高于它所提供的照度标准?低一点有问题么?
4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。

TOP

4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。

对于本例,300Lx应该对应的是作业面或参考平面上的维持平均照度值,212Lx应为本例的平均照度值,对照4.1.7条,其设计照度值与照度标准值相的比较偏差是否超过了规定的范围呀?以前没太注意“当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。” 的规定。

TOP

引用:
以下是引用lxt9607在2007-12-11 09:38:28.0发表的内容:
4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。
不仅是这句,还有另一个:

4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
1 进行很短时间的作业时;
2 作业精度或速度无关紧要时;
3 建筑等级和功能要求较低时。

这段话同样答复楼上的提问。
这个农贸市场,我们可以认为他是“建筑等级和功能要求较低”的,所以从300的标准降低一档,到200。
相应的LDP要求也随之折减。

TOP