11KV热缩电缆中间接头过程实录/芯线连接见78楼

真的不错!

TOP

高手

TOP

最好在加上钢管护套,这样可以更好的防止接头处受力而损坏接头处

TOP

我也补充几张图片,某矿工地现场培训做热缩电缆中间接头,相机相素较低,不是太清晰,见谅!
剥外半导层
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

汽油喷灯加热应力管
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

液压钳压接连接管
现场较乱,没有楼主发的那么好只能算是狗尾续貂了。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

现在好象都用冷收缩的制作,制作比这个简单。

TOP

我感觉剥半导体层是较麻烦的了,不知现在的电缆做的怎么样。97年我们曾经做过,老是剥不干净。

TOP

楼主
我看你们的工艺还可以呀 呵呵 图片下了共学习比较用
谢谢 !

TOP

好漂亮的图,工艺美观。

TOP

我觉得很精致,但是最后哪里包扎不怎么样啊1

TOP

冷缩的套管当然比热缩的好,无论是从PD测试、5min交流工频耐压(对YJV型)都明显强于热缩型,但是贵啊。而且高端的产品被老美给占了。

TOP

热、冷缩头配件箱中都有安装部骤,比上面更祥细。

TOP

这样接上去了,埋起来不怕渗水进去了吗?

TOP

现在不是都用穿刺线夹了吗???怎么还那么复杂呀???

TOP

电缆中间接头??
你的图上没有作防水处理!!!
外护层应套入铠甲!!!
三叉口应有三指热缩手套!!

TOP

d

TOP

好图,整个过程非常清楚,楼主真是有心人

TOP

引用:
以下是引用oko12在2005-10-27 13:26:47.0发表的内容:

电缆中间接头??
你的图上没有作防水处理!!!
外护层应套入铠甲!!!
三叉口应有三指热缩手套!!
指jsjdjk还是zdm227?

TOP

引用:
以下是引用czhgl在2005-10-22 09:41:09.0发表的内容:

热、冷缩头配件箱中都有安装部骤,比上面更祥细。
不错,配件箱中的安装说明阐述的是规范制作程序,用来指导施工,当然应该面面俱到。我只是用相机记录了制作这个过程而已,而这些实物照片是说明中所看不到的。

TOP