网易
|
总站
电气
给排水
环保
暖通
制冷
建筑
结构
园林
水利
电子样本服务
商易宝服务
广告服务
代理商专区
首页
电子样本
求购
论文
图纸
软件
论坛
资讯
站中站
|
防雷接地
|
互感器
|
照明
|
无功补偿
|
软启动
|
断路器
|
电线电缆
|
防爆电器
|
接触器
|
企业
|
产品
|
我的办公室
论坛搜索:
全文
标题
回复
作者
所有板块
供电配电
安全防范
防雷减灾
执业注册
资料中心
原创精华
照明技术
工程图片
自控实践
工程经济
电站技术
输电变电
元件成套
综合布线
图纸点评
软件共享
人在职场
站务公开
快乐E站
版主议事
行业话题
工程英语
市政电气
选型导购
自控超市
继电保护
自控硬件
自控软件
论文评析
商海感悟
电视广播
楼宇自控
考试·法规
企业动态
企业访谈
天正电气
商吧
2008广州国际照明展
所在位置:
CO
.163.com
>
电气
>
论坛
>
选择其他论坛
给排水论坛
环保技术论坛
暖通空调论坛
制冷技术论坛
电气技术论坛
结构工程论坛
建筑专业论坛
园林景观论坛
水利工程论坛
手拉手,心连心--祝福灾区
2008广州国际照明展系列报道
网易各个版块版主回家帖
论坛公告:
最新主题
27
1/1
1
本篇主题:某电厂隔离开关烧毁
(回复 27 | 人气 1884)
[
引用
]
2005-06-21 13:49:01.0
楼主
隔离开关
奖励积分10
by han2003
原因:提供的图片资料
推荐:
急购:箱式变压器、高低压开关柜、塑壳断路器、户外灯具……如有意向,请联系我!!
交流220V
帐号:
yai317
等级
: 上等兵
积分
: 609
经验
: 882
留言
热门回复
[
引用
]
2005-06-22 08:13:21.0
以下是引用byecar在2005-06-21 19:14:59发表的内容:
是10KV的XGN2型柜吧?可能是隔离开关接触不好或是三相不同期
是的,是隔离开关质量不过关,三相不同期造成的。
推荐:
工程行业三大PK:谁说了算?—三周年站庆之大练兵
交流220V
帐号:
yai317
等级
: 上等兵
积分
: 609
经验
: 882
留言
所有回复
[
引用
]
2005-06-21 13:50:12.0
第2楼
2
奖励积分10
by han2003
原因:提供的图片资料
推荐:
方言祝福站庆--网易土木在线三周年
交流220V
帐号:
yai317
等级
: 上等兵
积分
: 609
经验
: 882
留言
[
引用
]
2005-06-21 13:51:52.0
第3楼
3
[电子样本全新改版,采用了世界领先技术的超绚动态效果,现在就去看看......]
交流220V
帐号:
yai317
等级
: 上等兵
积分
: 609
经验
: 882
留言
[
引用
]
2005-06-21 13:52:29.0
第4楼
4
交流220V
帐号:
yai317
等级
: 上等兵
积分
: 609
经验
: 882
留言
[
引用
]
2005-06-21 13:53:58.0
第5楼
5
交流220V
帐号:
yai317
等级
: 上等兵
积分
: 609
经验
: 882
留言
[
引用
]
2005-06-21 13:54:56.0
第6楼
6
交流220V
帐号:
yai317
等级
: 上等兵
积分
: 609
经验
: 882
留言
[
引用
]
2005-06-21 14:06:48.0
第7楼
事故原因分析如何?有结论吗?!!!!!!!!!!
预防禽流感,第一套广播体操现在开始……
情流感
帐号:
zuoxaomin
等级
: 中校
积分
: 12780
经验
: 7566
留言
[
引用
]
2005-06-21 19:14:59.0
第8楼
是10KV的XGN2型柜吧?可能是隔离开关接触不好或是三相不同期
奖励积分10
by han2003
原因:热心解答问题
记住该记住的,忘记该忘记的。改变能改变的,接受不能改变的
笨笨车
帐号:
byecar
等级
: 上校
积分
: 1795
经验
: 9079
留言
[
引用
]
2005-06-23 09:59:37.0
第10楼
隔离开关是不负荷操作的,三相不同期那能产生这个现象!
帐号:
fitman
等级
: 中士
积分
: 1418
经验
: 1532
留言
[
引用
]
2005-06-23 10:03:42.0
第11楼
隔离开关是不负荷操作的,三相不同期那能产生这个现象!
是接触不好,拉弧引起的!
预防禽流感,第一套广播体操现在开始……
情流感
帐号:
zuoxaomin
等级
: 中校
积分
: 12780
经验
: 7566
留言
[
引用
]
2006-04-20 11:24:10.0
第12楼
和隔离开关的质量没有大关系,即使是ABB也挺不住啊!!
原因应该是变压器负载过重或者是末端负荷设计过小,导致超负荷运行,长期造成的高温氧化,载荷能力变化而导致开关越来越热造成的这种后果,不是短期造成的.
如果本人所说不对请批评指正
奖励积分10
by liufengjian2008
原因:热心解答问题
帐号:
lgq_1126
等级
: 列兵
积分
: 107
经验
: 106
留言
[
引用
]
2006-04-20 15:22:38.0
第13楼
12楼说得有一定道理,还有可能就是误操作造成的。
帐号:
sxb700226
等级
: 上等兵
积分
: 50
经验
: 535
留言
[
引用
]
2006-04-22 01:03:50.0
第14楼
这种隔离开关有一个严重的设计缺陷,多次操作后,就会在正常运行时,接点的地方(后点)就会发热,变形,......变成拉弧,形成事故.
现在有的厂家在触指的地方,加上了一个铜带连接,就不会有这种事故发生了
帐号:
cczccz
等级
: 列兵
积分
: 280
经验
: 335
留言
[
引用
]
2006-04-22 01:12:39.0
第15楼
这种2KA的隔离开关,发生这种事故是必然的,只有它的电流在1KA左右就会有了,要就是它从不操作过,
我断定,它是在运行时发生的事故,不是操作中发生的
帐号:
cczccz
等级
: 列兵
积分
: 280
经验
: 335
留言
[
引用
]
2006-04-22 15:39:21.0
第16楼
以下是引用zuoxaomin在2005-06-23 10:03:42.0发表的内容:
隔离开关是不负荷操作的,三相不同期那能产生这个现象!
是接触不好,拉弧引起的!
一直在告别中。。。。爱的 不爱の.......
○o○o..
帐号:
peiczg
等级
: 下士
积分
: 1432
经验
: 1438
留言
[
引用
]
2006-04-22 23:13:52.0
第17楼
没见过这中隔离开关,是什么型号的?电压等级多少?操作机构是怎样的?请指教!
天上有贼
帐号:
jinpaidiangong
等级
: 列兵
积分
: 538
经验
: 439
留言
[
引用
]
2006-05-14 21:44:59.0
第18楼
2KA的隔离开关,发生这种事故是必然的,只有它的电流在1KA左右就会有了,要就是它从不操作过,
我断定,它是在运行时发生的事故,不是操作中发生的
帐号:
fcx1959
等级
: 列兵
积分
: 116
经验
: 163
留言
[
引用
]
2006-05-14 23:06:38.0
第19楼
似乎很常见,接触电阻过大造成触点发热。
绊倒象的蚂蚁
帐号:
zouys
等级
: 上等兵
积分
: 556
经验
: 899
留言
[
引用
]
2006-05-16 11:21:41.0
第20楼
以下是引用lgq_1126在2006-04-20 11:24:10.0发表的内容:
2006-07-02 23:11:04.0
第21楼
我同意!!!非常同意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!你真是厉害啊。专家!
今天工作不努力,明天努力找工作。(广交天下电力朋友!)
白欧海盗
帐号:
cxc3233917
等级
: 下士
积分
: 5236
经验
: 1492
留言
[
引用
]
2006-07-02 23:47:33.0
第22楼
现在有的厂家在触指的地方,加上了一个铜带连接,就不会有这种事故发生了
帐号:
cczccz
等级
: 列兵
积分
: 280
经验
: 335
留言
[
引用
]
2006-07-03 14:53:37.0
第23楼
我们厂也是这种隔离开关,以后运行的时候真的要多注意了;
帐号:
ziyoudeye
等级
: 列兵
积分
: 184
经验
: 299
留言
[
引用
]
2006-07-16 21:38:56.0
第24楼
2007-01-14 19:50:02.0
第25楼
以下是引用jinpaidiangong在2006-04-22 23:13:52.0发表的内容:
没见过这中隔离开关,是什么型号的?电压等级多少?操作机构是怎样的?请指教!
GN30-12/3150的 操作机构JSXGN 应该是铜管强制分流处接触不当引起的,并且是超负荷运行,触指加软连接不是一个好办法
帐号:
lmir
等级
: 列兵
积分
: 121
经验
: 116
留言
[
引用
]
2007-11-16 20:07:11.0
第26楼
yi
帐号:
zhuyanlei
等级
: 列兵
积分
: 120
经验
: 164
留言
[
引用
]
2007-12-26 09:15:02.0
第27楼
这种情况,隔离开关的质量应不是主要原因,应为现场使用不当,或是现场对产品维护的不是很好,隔离开关是在无负载情况下进行分合,所以出现这种情况一定的运行中。
帐号:
qyx-1976
等级
: 列兵
积分
: 102
经验
: 104
留言
[
引用
]
2008-05-12 11:19:47.0
第28楼
应该是铜柱和触片的接触不良,长时间满负荷运行造成的,主要还是隔离开关质量有问题,铜柱和触片的接触有考虑一下,增加触片的压力,使接触更充分,
帐号:
a13719911216@co163
等级
: 列兵
积分
: 59
经验
: 188
留言
27
1/1
1
回复帖子
(必须为注册用户)
用户名 :
没有注册?
密 码 :
讨论标题:
某电厂隔离开关烧毁
(禁止灌水聊天)
回复内容: