跨接线
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

跨接线
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

预留插座盒板(手术室)
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

地下室一角-----------乱
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

配电箱内布线-----大家品评吧
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

再来一个。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

这设备能是正规生产厂的产品吗?这施工队伍同样存在资质的问题!

TOP

返工,整改!!!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

大家都是如何看出不行的地方的?我根本看不出来

TOP

是啊?请教。
我见过的就这一个没有盖上防护盖的。别的盖上盖就什么也看不见了,如下图。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

工地里就这样 不长时间在工地中是不能理解的 设计的坐的太高了 都要走标准

TOP

对!应该常去工地看看.

TOP

返工~~~~~~~~~~~~~~~

TOP

呵呵,这样的队伍可是没法上台板的
加强队伍建设把

TOP

什么队伍。返工!

TOP

应该返工的,管子进箱还可以,进箱的线,艳色没有按国家的标准分色,并且安装太乱,接地的接法也不符合验收标准的,

TOP

无内容!

TOP

存在很严重的安全防范问题,真不敢想像如果让其中的一根导线着火的话,那后果真的不堪设想啊!真不知道监理飞哪里去了?

TOP

电检的腰包鼓了吧

TOP

我也来说两句:
1楼     金属电线管与接线盒连接,应在内外加螺母锁紧
          金属电线管口应加塑料护套(护口)
          一电线管直通处未做跨接

2楼     金属电线管与线槽连接处应在应在内外加螺母锁紧

3楼     金属电线管与接线盒连接未做跨接(或接地)

4楼     焊口未做防腐处理

5,6楼     导线未按国家规定分颜色,布线杂乱




呵呵。。以前老被人检查,今天终于有机会检查人家的啦。。哈哈。。。

说得不对的地方,多多指教啊  


        