现场目击----一组装修照片

箱子做得太差了

TOP

看了,觉得干的活就象楼主头像千疮百孔啊。惨不忍睹啊

TOP

嘻嘻,我做的,监理都喂肥了,我也肥了..........

TOP

乱七八糟

TOP

我太阳20楼的说法呀,这是那里的供电设施,怎么这么垃圾,是不是没有钱呀,我看这3不是什么正规的用电厂呀,电力部门是怎么检查的,都敢让这样的设施用电。真是垃圾部门。我应该让他们整改呀。而5,6两楼不符合国家标准呀。颜色没有搞好呀,是怎么查 的呀,电工技术不精呀,没有一点艺术效果,看了让人伤心。

TOP

呵呵。。。。。。

TOP

这就是现实问题,其实监理有责任,施工方也有责任,施工队伍正规是不会出现这样的情况,比如说我们原来做过的工程,由于甲方急着要房子,108天就建成了一栋7层楼357间房间的房屋,结果里百的线搞得乱七八糟的。。主要是施工队伍的电工全是从农村找来的电工,根本对电不了解,监理呢,一个星期来一次,等它来看时,所有的线都埋到墙里去了,看个屁!

TOP

野八路  呀
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

  接线也太混乱~~ 工艺要求太低~~

TOP

那是电工活啊

TOP

太次了,有损国人形象!看看质量高的!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

引用:
以下是引用zn28在2004-12-28 22:38:05.0发表的内容:

我也来说两句:
1楼 金属电线管与接线盒连接,应在内外加螺母锁紧
金属电线管口应加塑料护套(护口)
一电线管直通处未做跨接

2楼 金属电线管与线槽连接处应在应在内外加螺母锁紧

3楼 金属电线管与接线盒连接未做跨接(或接地)

4楼 焊口未做防腐处理

5,6楼 导线未按国家规定分颜色,布线杂乱




呵呵。。以前老被人检查,今天终于有机会检查人家的啦。。哈哈。。。

说得不对的地方,多多指教啊

TOP

也太差了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!返工啊!

TOP

引用:
以下是引用elect_rock在2004-12-29 21:04:23.0发表的内容:

非电气专业施工。

TOP

这样的现场太多了,我这是拍得看上去比较好的.
我们每天只在单位设计,有时间还是到现场去多看看,看看经你手出去的图纸最后到底做成了什么样子.
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

箱子做工太差了,特别是那个接线不敢想象啊!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

配电箱内布线
tl,lj,返工

TOP

请教:管卡能否兼代接地夹的功能?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

箱里电线没有作好杂乱,色别也没作好

TOP

这样的问题值得探讨。
电工应该注重自己的职业形象。关键是安全。
这样做是不太好。监管不门有问题。