⑵对室内外的配置比例
室内机的总名义能力必须在其对应的室外机名义能力的50-130%范围内,否则会因回油问
题导致机组的寿命降低。
⑶各室外机可连接的最大室内机台数
对于VRV-Ⅱ的产品
室外机容量 最大室内机台数
8匹 13
10匹 16
12-20匹 20
22匹 22
24-30匹 32
34匹 34
36匹 36
38匹 38
40-48匹 40
在满足上述条件的基础上,还应注意所选室外机的能力与该分区总负荷之间的关系。
由于,VRV系统是一种直接制冷(暖)的冷媒系统,在冷媒管道上会存在一定的能力损耗,同
时在进行如除霜等特定功能运转时也会带来一定的能力下降,必须在选型时进行充分考虑。
因此,对于每一个分区所选用的VRV室外机组必须能提供的制冷(暖)容量为:
室外机的必要能力=整个分区的总负荷/修正系数
其中,修正系数主要是考虑管路上的能力损失;在考虑制暖工况时,还可考虑因除霜带来
的影响。具体计算时,修正系数可参见本书附录或相关的VRV技术资料(以最新版本为准)。
然后,根据得出的室外机组必要能力进行选择室外机的工作(如同时考虑制冷和制暖工
况时,应根据计算出的制冷和制暖必要能力中较大者选择)。在考虑具体的配置系数时,应
注意配置超过100%时,VRV室外机组的能力并不能按配置系数线性增加。当所有房间需要同时
保证效果时,不应采用过大的配置系数;当室内可以采用交替使用的方式时,可以考虑用较大
的配置系数以降低设备的总投资额。
例如:RXY10MY1在室内气温27。C DB(19。C WB),室外气温35。C DB条件下:
配置系数 室外机组能力(kw) 室外机实际能力/名义能力
100% 28 100%
110% 29.7 106%
120% 30.2 108%
130% 30.7 110%