总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 140 1234567
发新话题
复制该帖子链接 打印

VRV空调设计

VRV空调设计

请教VRV空调设计

TOP

可以向厂家要设计手册可以参考.

TOP

楼上说得对。或 咨询厂家技术人员。

TOP

好,听取2楼的意见.
谢谢2楼

TOP

VRV设计没什么技术含量的,厂家都有标准图块,连分歧管都有图块,连起来就好了,很简单!安装也没什么技术含量,一般培训个一周就OK了

TOP

........
5楼所说的设计没什么技术含量还说的过去.不过你说安装也什么技术含量??我就不是那么认同,难道水系统就有技术含量了??

TOP

设计手册有没有电子稿的啊 我想学习一下

TOP

5楼所说太武断了吧~
户式中央空调就是没什么技术含量,但用在商业上的或是大型的建筑上的话就另当别论了,加上后期的要对整个的VRV系统智能控制等等~~也是有一定的技术含量的~~

TOP

所谓的技术含量都是VRV空调厂家的,安装能有什么技术含量。
比如大金的VRV,厂家连工程方案都给你设计好了,照图安装就行了。
而且大金对设计院的攻关工作做得很好,呵呵~~

TOP

VRV系统设计应该说与暖通设计一样,不过各个厂家都有自己的要求,比如室内外机落差,最不利环路距离,分岐管型号,冷媒充注量,控制系统要求等等,大的方面如:负荷选择等掌握了,再根据厂家提供的技术手册,设计应该没有问题了。

TOP

引用:
以下是引用pengjiuyang在2005-04-10 11:18:46.0发表的内容:
请教VRV空调设计
跟我一起学习VRV空调设计
1.  概述
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

            室内机的总名义能力必须在其对应的室外机名义能力的50-130%范围内,否则会因回油问
        题导致机组的寿命降低。               






        ⑶各室外机可连接的最大室内机台数               
            对于VRV-Ⅱ的产品               
        室外机容量        最大室内机台数       
        8匹        13       
        10匹        16       
        12-20匹        20       
        22匹        22       
        24-30匹        32       
        34匹        34       
        36匹        36       
        38匹        38       
        40-48匹        40       
                       
            在满足上述条件的基础上,还应注意所选室外机的能力与该分区总负荷之间的关系。               
            由于,VRV系统是一种直接制冷(暖)的冷媒系统,在冷媒管道上会存在一定的能力损耗,同               
        时在进行如除霜等特定功能运转时也会带来一定的能力下降,必须在选型时进行充分考虑。               
            因此,对于每一个分区所选用的VRV室外机组必须能提供的制冷(暖)容量为:               

        室外机的必要能力=整个分区的总负荷/修正系数               

            其中,修正系数主要是考虑管路上的能力损失;在考虑制暖工况时,还可考虑因除霜带来               
        的影响。具体计算时,修正系数可参见本书附录或相关的VRV技术资料(以最新版本为准)。               
            然后,根据得出的室外机组必要能力进行选择室外机的工作(如同时考虑制冷和制暖工               
        况时,应根据计算出的制冷和制暖必要能力中较大者选择)。在考虑具体的配置系数时,应               
        注意配置超过100%时,VRV室外机组的能力并不能按配置系数线性增加。当所有房间需要同时               
        保证效果时,不应采用过大的配置系数;当室内可以采用交替使用的方式时,可以考虑用较大                                       
        的配置系数以降低设备的总投资额。                                       

            例如:RXY10MY1在室内气温27。C DB(19。C WB),室外气温35。C DB条件下:                                       

        配置系数        室外机组能力(kw)                室外机实际能力/名义能力               
        100%        28                100%               
        110%        29.7                106%               
        120%        30.2                108%               
        130%        30.7                110%               
                                               