3.4        室内机能力校验

            对于同一型号的VRV系统室内机,尽管在技术资料中标定了其制冷(暖)能
        力,但是由于各种实际使用状况会对其最终能力产生影响(如:由于使用工况导
        致机组处于重载或轻载运转状态,室内外机组的配置比例不同等原因);故必须
        在初步选定室内外机组的条件下进行能力校验。

        计算公式为:
        室内机实际能力=室外机能力×(室内机容量系数/室内机总容量系数)×修正系数

            其中,室外机能力应根据设计工况和室内外配置比例查询相应技术资料中的容量表来确
        定。容量系数为该室内机名义能力值(kal/h)除以100后的数值。

        室内机型号        20        25        32        40        50        63                       
        容量系数        20        25        31.25        40        50        62.5                       
        室内机型号        80        100        125        200        250                               
        容量系数        80        100        125        200        250                               
                                                                               
            公式中,修正系数应主要考虑由管路引起的能力损耗,在进行制暖能力核算时还应将除霜导致的损失                                                                       
        计算在内.                                                                       

        ⑴除霜引起的能力修正系数                                                                       
        进入热交换器的温度(。C/RH 85%)                        -7        -5        -3        0        3        5        7
        除霜积分能力系数                        0.95        0.93        0.87        0.81        0.83        0.89        1

        ⑵冷媒管引起的能力修正系数                                                                       





TOP

            例:夏季在室内气温27。C DB(19。C WB),室外气温35。C DB的条件下,一台RXY10MY1
        室外机组连接了5台FXC50L型室内机组;则其各台室内机组的制冷能力为多少?
           如果在相同的温度条件下,该台RXY10MY1室外机组连接了6台FXC50L型室内机组;则其
        各台室内机组的实际制冷能力为又为多少?(此例中的修正系数均取0.9)

           解答:       
           按照室内机实际能力的计算公式:       
        ⑴求室外机能力       
            根据条件可知:       
                设计温度为室内气温27。C DB(19。C WB),室外气温35。C DB
                配置系数分别为:
                连接5台室内机时为100%
                连接6台室内机时为120%
            则查相应容量表后可知(见次页):       
                连接5台室内机时室外机能力28kw
                连接6台室内机时室外机能力为30.2kw
        ⑵连接5台室内机时       
            FXC50L室内机实际能力=28.0kw×50/(50×5)×0.9=5.04kw       
        ⑶连接6台室内机时       
            FXC50L室内机实际能力=30.2kw×50/(50×6)×0.9=4.53kw       


            由上例可见根据公式计算后,会发生同一型室内机的实际能力在不同场合会不尽相同,必须特别注意。
        当发生计算出的实际能力不足时,必须对室内机或室外机进行调整(一般是通过增大室内机的型号来实现的)
        并按照调整后的组合情况再进行能力校验。



附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP


3.5        实例说明

        下面,结合一个实例对VRV设计的过程中的方案设计部分进行具体说明.
        设计例题:
            下图为上海市内一幢10层办公楼的第6层平面简图,其中阴影部分是用户需要空调的房间

        基本情况:
        1)该幢建筑物每层层高为3.5m,天花板的高度为2.8m.外窗
        2)外窗为1.3m高的环型窗(基本与外墙同宽)
        3)该楼层的相邻楼层均具有空调,
        经与用户协商确定设计条件为:
        1)夏季室内工况:24。C DB,17。C WB,RH=50%
        2)在主要办公区域(包括办公室、会议室、VIP室、会客室)需要新风
        3)空调基本运行时间为每个工作日的8:00AM-20:00PM,其他时间需要部分运行
        4)室外机可安装于楼顶处

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

机型选择
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

机型选择
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

机型选择
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

请对例题中的B系统进行选型练习
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

⑵确定室内外机组合
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

施工设计
            由于空调工程一般与建筑和装修工程相关,在设计施工图纸时,必须与用户,设计院,关联
        工程方进行协调,尤其是对于各种管线的走向和施工空间。
            在VRV的空调工程中,一般涉及各种管路,配线等方面的内容,本章将一一说明,但在实际
        设计中应在设计时进行综合考虑。

4.1        冷媒配管
        1.VRV系统的冷媒管路构成
            如下图,VRV系统的冷媒管路是在室内侧进行分支的:即在室外机组侧以总管形式连接,管
        道利用分支管件在相应位置分路后再与各个室内机相连接。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

            大金公司把VRV系统专用的分支管件命名为"REFNET冷媒分支组件",按其形状和作用又分
        为分歧管(Refnet Joint,又称接头)和端管(Refnet Header)两种(规格表详见附录)。
            在选用过程中,应注意这两种管件的使用特点:
        ⑴Refnet分歧管
            可用于冷媒管道的各个位置,将一路总管分为两路支管,在安装时,允许采用竖直安装(轴线
        与地平线垂直)和水平安装(其主管轴线与水平线平行,两个支管中心所在平面与水平面夹角小于
        30。)

        ⑵Refnet端管
            有多个支管可供连接,但其支管只可与5HP以下室内机组相连,在安装时必须采用水平形式
        ,即主管轴线与水平线平行,所有支管的中心位于同一水平面上。

            另外,在VRV-Ⅱ的18匹以上的室外机组的安装过程中,还使用一种T型连接组件,将多台室外
        机连接成为一个室外机组(如下图)。在其使用中的一些注意点请参照本书附录或相应的设计与安
        装手册。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

    在冷媒配管设计或施工过程中,必须按照上表内的规定进行操作,否则会导致空调能力下降
或冷媒偏流等故障,希望特别注意。
         对于VRVⅡ中的10HP室外机(RXY10MY1),当其冷媒管等效长度超过90m时,应对其主气管进行
加粗(Φ28.6mm→Φ31.8mm),在设计过程中,还应注意保证处在上游管道的管径不应小于其下游
连接的管道管径。
    在设计完成后,将相应的设计图纸交付施工方时,应在图上标明各个Refnet冷媒分路组件的
型号以及各段管道的管径防止施工中发生问题。

    下面对例题中的冷媒管路进行说明:

管路走向图

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

1.A分区:Refnet组件选择和各段管径计算
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

2.B分区:Refnet组件选择和各段管径计算
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

冷凝水管设计
    对于VRV型空调机组来说,其冷凝水管是必不可少的。制冷时,空气中的水分会在蒸发
器表面形成冷凝水,必须保证这些冷凝水顺利地排出,否则会产生漏水等事故。
    由于VRV型空调室内机组多可采用上排水方式;同时一般VRV系统所用的室内机台数较
多,采用集中排水的形式较为普遍;在考虑冷凝水管的走向和连接方式时,需要综合排水量、
安装空间等因素。

1.基本要求
1)空调冷凝水管应独立布置,与其他建筑水管分开布置。
2)水平向冷凝水管的斜度应不小于1:100,并尽量缩短其长度,当长度较长时,应每隔
  0.8-1.0米设置悬挂结构,防止冷凝水管下垂。
3)对于冷凝水盘位于空调机组内负压区时,在连接冷凝水管时必须设置存水弯。
4)采用集中排水方式时,应尽量减少同一冷凝水管所连接的空调机组的数量。
2.集中排水方式
1)必须保证冷凝水自上而下地汇流入集中排水管,防止回流
2)汇流后的管径应根据排水量不同来选择,一般应大于汇流前的管径                               
·首先应计算出汇流后集中水管中的总流量,再按下表进行选择                               
·排水量可按下游连接的室内机容量进行估算(名义能力1匹每小时产生2升冷凝水)                               