悬赏求教:此房间空调热负荷怎么计算?

悬赏求教:此房间空调热负荷怎么计算?

有一个办公区,里面有三台多联机5匹空调.制热量标明是16000W.风量为2060m3/h.
想知道:1、在室外为零下9摄氏度时,室内温度可以达到多少度?
       2、如果在室外为零下9摄氏度时,室内达不到18度以上,应该加大多少容量?
房间为北向,(几乎没有日照).面积321平方米.人员约15人.15台电脑.层高为3.3米.北向33米,东向12.6米为玻璃幕墙(高2.7米)  其余墙为混凝土结构,墙外是走廊!
     有那位师傅愿意帮忙算算?还需要计算过程!重谢50分!

TOP

你给出的条件不够.室外温度零下9度时空调衰减后的制热量?当地干\湿球温度?室内装修保温情况?当地制热负荷经验取值.等

TOP

引用:
以下是引用tbyzylyf在2006-10-25 10:49:13.0发表的内容:
你给出的条件不够.室外温度零下9度时空调衰减后的制热量?当地干\湿球温度?室内装修保温情况?当地制热负荷经验取值.等
地点在青岛.室内层高4.3米.吊顶后3.3米.楼上楼下均有人入住.

TOP

室外温度零下9度时空调衰减后的制热量?

TOP

问的室内温度啊大哥,有不衰减能把热量完全传到室内的吗?

TOP

计算一下
围护结构热负荷Q=KA(t1-t2)a
新风热负荷Q2=0.28Cqp(t1-t2)

TOP

热泵空调设计参数是在室外气温7度得出的,现在你给的条件是室外气温零下9度,是不能根据设计参数来考虑制热量的.除非你是用锅炉来制热.

TOP

引用:
以下是引用tbyzylyf在2006-10-30 16:32:58.0发表的内容:
热泵空调设计参数是在室外气温7度得出的,现在你给的条件是室外气温零下9度,是不能根据设计参数来考虑制热量的.除非你是用锅炉来制热.
这么复杂?这么说是无法得出室内温度了?

TOP

引用:
以下是引用clt6666在2006-10-29 15:05:07.0发表的内容:
计算一下
围护结构热负荷Q=KA(t1-t2)a
新风热负荷Q2=0.28Cqp(t1-t2)
这么多字母代表什么内容?解释一下!

TOP

因该问问厂家在-9度的情况下,空调还能不能制热的问题

TOP

引用:
以下是引用rockgen在2006-11-01 14:47:32.0发表的内容:
因该问问厂家在-9度的情况下,空调还能不能制热的问题
题目问的是什么问题?
你是不是有很长时间没接触新空调了?北方地区使用的,还有多少多联机空调在-9度的情况下开不了机?
有的都到-15度了.

TOP

你的空调如果是多联机,不知道加电辅助加热了没???如果没有加,冬天在-9度的情况下使用根本开不了机,机器根本就不会启动,我看你上面的情况,如果没有加电辅助加热,那你就根据现在的面积算一下,看它现在的空调冷负荷可以达到多少瓦一平方,依你上面说的情况,它吊过顶以后还有3.3米,如果你还 考虑用多联机的话,冷负荷最少也得200瓦一平方,并且还要加电辅助加热(只要室内机加就可以了)。

TOP

没有辅助电加热和自动除霜功能的机器在-9度是很难开启的
还有你的热负荷指标只有150w/m^2,明显是不够的,你可以算一下你的房间温度要控制在18度是需要多少热量,和你现在空调能提供的热量比较一下就很清楚了。
还有你的冷负荷指标你有没有算一下好象小的很啊,就算你超配到130%,你的负荷也才勉强可以,你是不是太为业主省钱了啊。

TOP

引用:
以下是引用xuping908在2006-11-17 11:57:41.0发表的内容:
夏天用过了.效果还行.自动除霜功能现在用在北方的机器已经普及了吧!?我用过的基本上都有啊!

TOP

热泵机组只是标注了室外20℃,室外7℃的工作状况下的制冷制热量,在零下9℃的情况下有所偏差,但就现在做工程的习惯,这都不是什么大问题.但机组是否能运行有点疑问,楼主说现在空调零下15℃都行了?不知是哪家空调啊?

TOP

此时的主机热量需换算过来才行的,因为制热量标明是16000W.风量为2060m3/h.,是在国标下测的(DB 7 WB 6)整体怎么算,我得看看有关资料。

TOP

这个我就不知道了!!!你说得不是很清楚的!!

TOP

你可以按照室外温度从7度开始,每下降1度,机组的制热量就要下降3%多一点。这样你就可以知道在-9度的时候机组的实际制热量了。然后再根据此时的制热量,来选用电辅助加热设备了。若不用加热设备,空调是效果非常差的,几乎不能用了。这是根据空调设计厂家的产品实验得到的变化曲线图,来推算出的。

TOP

用某厂家的负荷计算软件粗略的算了一下,如果只是北面和东面是外墙的话,算出来的热负荷并不大。但是由于多联机的冷媒管长衰减、室外温度引起的衰减以及融霜衰减对多联机最终的输出能力都有很大的影响。由于没有看到图纸,无法估算你的管长是否造成很大的衰减。

TOP

[引用] 2006-12-07 12:00:08.0 第19楼用某厂家的负荷计算软件粗略的算了一下,如果只是北面和东面是外墙的话,算出来的热负荷并不大。但是由于多联机的冷媒管长衰减、室外温度引起的衰减以及
软件有问题哦
混凝土传热系数k取1.84温差是27北面的面积是109的话
Q=1.84x109x27=5.42kw哦,还要乘个1.1的修正系数,就接近6kw了
还有就是东面的大部分是玻璃,玻璃的传热系数k如果取3.5那就有差不多8kw了
人和设备的热量为-1kw就是的,一共才15个人15台电脑
就算不加新风和什么渗透之类的,就有差不多13kw了
具体计算可找本书就是了

TOP