[引用] 2006-12-07 12:00:08.0 第19楼用某厂家的负荷计算软件粗略的算了一下,如果只是北面和东面是外墙的话,算出来的热负荷并不大。但是由于多联机的冷媒管长衰减、室外温度引起的衰减以及
软件有问题哦
混凝土传热系数k取1.84温差是27北面的面积是109的话
Q=1.84x109x27=5.42kw哦,还要乘个1.1的修正系数,就接近6kw了
还有就是东面的大部分是玻璃,玻璃的传热系数k如果取3.5那就有差不多8kw了
人和设备的热量为-1kw就是的,一共才15个人15台电脑
就算不加新风和什么渗透之类的,就有差不多13kw了
具体计算可找本书就是了