总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

蒸汽加湿量计算的公式

楼主:我觉得你的计算不对,实际上大家加湿不就是对新风的加湿,完全可以按新风处理的状态点和室内回风的状态点的湿差来计算啊

TOP

引用:
以下是引用zht2004在2005-08-03 20:38:24.0发表的内容:

有朋友认为:
加湿量主要针对冬季新风,应根据I-D图查出
这算出来的是理论最小加湿量,还要有冷凝损失系数、厂家工艺等等
最简单的方法是根据厂家的样本进行计算,如有需要在进行理论核算
这句话已经说明了

TOP

我顶,多谢楼主分享!

TOP

其实大灰狼提出的公式和楼主提出的是一回事!不错,学会了!

TOP

用冬季焓湿图,确定室外、室内、送风状态点,确定处理流程和处理工艺,根据处理流程就可以计算出加湿量。
W=Q/3600*1.2*(do-dM)*3.6
Q-处理的空气量(m3/h)
do-送风状态点含适量
dM-加湿前空气含适量
W-所需加湿量
支持11楼啊
夏季要加湿吗???

TOP

夏季会有加湿情况发生的,但加湿量不会超过冬季的量的,所以用冬季的加湿量选就加湿器就行了

TOP

引用:
以下是引用cuiguangy在2005-08-16 09:42:50.0发表的内容:

用冬季焓湿图,确定室外、室内、送风状态点,确定处理流程和处理工艺,根据处理流程就可以计算出加湿量。
W=Q/3600*1.2*(do-dM)*3.6
Q-处理的空气量(m3/h)
do-送风状态点含适量
dM-加湿前空气含适量
W-所需加湿量
我也是这么算的

TOP

引用:
以下是引用zht2004在2005-08-03 20:37:20.0发表的内容:

W=ρL(dw-dn)/1000

式中 L——渗入室内的总空气量(m3/h)
dw——在夏季室外计算参数时的含湿量(g/kg);
dn——室内空气含湿量 (g/kg)。

希望大家展开讨论
蒸汽加湿中,我有个问题想请教楼主,就是蒸汽加湿中蒸汽管道的计算,管道计算中需要不需要使用气态方程将一个大气压下的蒸汽体积导成管道内部压力下的蒸汽体积再进行计算。

TOP

我怎么一问就封贴了

TOP

那也得问清楚,既然不懂就要弄懂

TOP

大家说的都是一个意思,楼主的室外计算参数应该是写错了,是冬季的,不是夏季的。
另外,夏季也有可能要加湿的,特别是在直接蒸发式的恒温恒湿机组中,因为有时因为能量调节不连续的缘故,无法正确控制到所需的露点。

TOP

我同意楼主!

TOP

夏季会有加湿情况发生的,但加湿量不会超过冬季的量的,所以用冬季的加湿量选就加湿器就行了,
顶26楼

TOP

学到东西

TOP

以前不知道,现在终于知道了,今天来小有收获啊!

TOP

我觉得楼上说的不错,那些公式所算出来的加湿量是理论的,比实际所需的要小.
要用1F的公式,那状态点是按新风处理的状态点和室内回风的状态点的湿差来计算,也就是楼上所说的

TOP

真是学习好地方,进步不少

TOP

對,同意33樓的意見.
一般情況都是冬季加濕,
夏季要除濕.

TOP

我感觉就是  (室外的含湿量dw-室内状态点的含湿量do)*新风量l*1.2


考虑损耗适当增大,据说*2倍,我感觉太大,不敢乘,呵呵~~

请指正/

TOP

最简单的方法是根据厂家的样本进行计算,如有需要在进行理论核算


我感觉样本不很准确地,每个地方都不一样的,最好计算准确,别浪费国家资源阿 呵呵~~

TOP

发新话题