努力中...
列兵
查看详细资料
TOP
蓝星星
少校
以下是引用zht2004在2005-08-03 20:38:24.0发表的内容: 有朋友认为: 加湿量主要针对冬季新风,应根据I-D图查出 这算出来的是理论最小加湿量,还要有冷凝损失系数、厂家工艺等等 最简单的方法是根据厂家的样本进行计算,如有需要在进行理论核算
思问
下士
没事偷着乐
刘亮
以下是引用cuiguangy在2005-08-16 09:42:50.0发表的内容: 用冬季焓湿图,确定室外、室内、送风状态点,确定处理流程和处理工艺,根据处理流程就可以计算出加湿量。 W=Q/3600*1.2*(do-dM)*3.6 Q-处理的空气量(m3/h) do-送风状态点含适量 dM-加湿前空气含适量 W-所需加湿量
大眼哥哥
以下是引用zht2004在2005-08-03 20:37:20.0发表的内容: W=ρL(dw-dn)/1000 式中 L——渗入室内的总空气量(m3/h) dw——在夏季室外计算参数时的含湿量(g/kg); dn——室内空气含湿量 (g/kg)。 希望大家展开讨论
城市漂客
农民的儿子
一刀