MAU+DC+FFU施工照片,不懂的来看!

2、
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

3、
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

4
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

如果小弟没有理解错的话,MAU+DC+FFU应该是如下型式:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

问一下:FFU底下天蓝色的是什么东东?应该不是高效外面的贴膜吧?

TOP

1.是否在回风墙内?
DC是嵌入在回风墙内的
2.从图上看FFU并非密闭系统?
你说的FFU只是个设备,不存在什么系统之分,你是不是指FFU上面没什么密封么,那是还在施工阶段,忙帮没有盖完,盖完后上下就分开了。
3.此物是否为DC?
答案:是
4.回风口为什么距离这么近?
答案:因为回风百叶就那么大,开个大的也可以,不过不是太美观。
另外好多开的回风口,包括我图上的都有可能未计算回风口风速所带来的噪音影响,业主也不重视,所以造成干盘管风量对应的回风口风速过大。
5.两台机组那一台是MAU?
当然是接冰水管的那一台了,上面出风管接的是集风箱

TOP

引用:
以下是引用jinwei82在2006-08-01 08:52:31.0发表的内容:
问一下:FFU底下天蓝色的是什么东东?应该不是高效外面的贴膜吧?
是高效临时贴的保护膜,正式运行后就拿掉的

TOP

回19楼:
1、图4是否为闭式冷却塔?
肯定是开式的,没注意到底下有集水盘么?
2、从图6及图7来看,FFU好像是与技术夹层直接相通的?
FFU本来就是要从夹层里面吸取回风啊?我照的只是盲板还没封完,封完后就看不到夹层里的东西了
3、图9中,回风墙上面只漏出一点的两个东东,好像还接的水管的是否为DC?
是DC
4、图10中,一台是卧式,一台是员顶式,到底哪一台是MAU?
那个不是MAU,那个是集风箱。
5、如果冬季需要加热,DC中是否通热水?
不是,电动阀关闭,DC不通水
6、不知道楼主的工程在什么地区,13℃好像已经接近或已经是露点温度了吧?
大部分地区是没问题的
7、图6中的灯具应该怎么称呼?
嵌入式无尘灯
8、供给DC所用的冷水机组是否为单独的?
不是,是冰水通过板换或者二次泵得到的
9、DC盘管的风阻力一般为多少?
30PA左右,根据风量风速的不同

TOP

这是台把子的做法,DC主要作为调节温度用!
这种方法需要将冰水主机的7度水通过一个装置将温度升到空气的露点温度以上,不然就有结露的可能!
FFU的密封不严可能是材料的质量问题或施工不好!

TOP

小弟还有一个问题请教楼主:
DC盘管是否需要接凝结水管?

TOP

可以不装的。。没有太大的问题。。

TOP

不穿冷凝水管,初运行时冷凝水怎么处理?
一般来说还是会装有.

TOP

还要请教楼主:冬季室内热负荷怎么解决呢?

TOP

引用:
以下是引用hane在2006-08-03 17:43:03.0发表的内容:
不穿冷凝水管,初运行时冷凝水怎么处理?
一般来说还是会装有.
对,我也是这么认为,不过也仅在初运行,好像也无大碍。

TOP

引用:
以下是引用boy1234boy在2006-08-03 19:13:41.0发表的内容:
还要请教楼主:冬季室内热负荷怎么解决呢?
对于用库板隔离的无尘室,基本上冬季不存在热负荷,里面的设备发热的冷负荷大大高于维护结构的传导热负荷,所以不用有这个担心

TOP

请问楼主:没有设技术夹层吗?

TOP

还有,回风百叶是不是太高了点?
谢谢楼主的照片...

TOP

引用:
以下是引用navy315在2006-08-04 17:47:46.0发表的内容:
请问楼主:没有设技术夹层吗?
当然有了,没看到么?
回风百叶高了?是在墙下面20CM啊,并不算高吧?

TOP

引用:
以下是引用deathgod007在2006-08-01 11:57:04.0发表的内容:
2.从图上看FFU并非密闭系统?
你说的FFU只是个设备,不存在什么系统之分,你是不是指FFU上面没什么密封么,那是还在施工阶段,忙帮没有盖完,盖完后上下就分开了。
他指的应该是上技术夹层

TOP

看搂住用的龙骨系统好像是我前阵子苦找的CEILING GRID