总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

手术室洁净空调技术请教

汗颜:我认为,实际工程中根本没有去计算负荷的,一般都是估算,按每平米热指标计算就可以了

TOP

请问你们的功能房间及设备怎么设置的啊,我也才开始搞净化不久,第一次接触医院手术室的,

TOP

不用那么麻烦的:你好,我也是刚参加工作的,不过我毕业设计正好做的是洁净手术室的设计,老师跟我们说不用算负荷的只要风量满足换气次数就行了,新风量也是一样。如果你现在还没找到资料的话,可以打电话跟我联系,0769-2364610 找胡继标就好了互相学习一下。

TOP

你好:你好,你那有邮箱嘛,我也想和你探讨一下,可是风量确定总得定机组吧,定机组就要有冷量的,我现在有方法可是感觉不是很合理!

TOP

手术室负荷分室内冷负荷与新风负荷和二次加热,室内负荷与常规设计计算一样,而新风负荷按
洁净手术室设计要求计算,这与净化等级、室内正压有关,二次加热负荷与温度湿度要求进行计
算,主要为控制室风送风状态点。

TOP

有请提醒请别忘记设备发热负荷(注意同时使用系数)、湿表面的潜热负荷、风机和风道温升等

TOP

如果不保密的话,能否将有关设计参数(已知条件)等,传上来,大家共同来做一个设计.当然,图要你
自己画.问题具体化,可能更实际些.

TOP

排风口 和静压箱的尺寸是怎么定的    ?.

TOP

根据排风量,定风口尺寸

TOP

我也是做净化空调的,关于以上几点我认为:1、大家说得对,很少有人去详细计
算冷负荷,因为过程太复杂,比如围护结构、室内设备等等都得考虑,所以一般
就按照经验估算。1、请教一个问题:净化空调系统的消声器适宜选用哪几种?是
否只有双层微孔板消声器?现场制作消声器要注意哪些问题?在静压箱内忖双层
微孔板的消声效果如何?

TOP

我都是估算的,计算太麻烦,再说数据不全,手术室设备较多,甲方也不能提供
具体参数只能估算。

TOP

包含新风负荷在内,300~350w/m2够不够?

TOP

如果已知条件比较多的话,就仔细算一下,特别是新手,你自己不做一下怎么知
道谁说的比较的正确.

TOP

谢谢楼上的提醒,有机会是得仔细的算几个工程,这样就是以后再估算,自已心
里也有底。

TOP

谢谢楼上的提醒,有机会是得仔细的算几个工程,这样就是以后再估算,自已心
里也有底。

TOP

手术室的体积,,*换气次数=送风量

<医院洁净手术部建筑技术规范>,,,,,,,里面很详细

TOP

风冷式恒温恒湿机组有没有吊装式的

谢谢

TOP

百级手术室要500左右
千级的要400左右
万级在350左右
十万级在300左右
洁净走廊及洁净辅房在150就够了
另外如果是过渡季节使用,在计算时只需一半就够了

TOP

风冷式恒温恒湿机组有吊装式的
查询一下上海开立或台佳;
我在做吉林某药厂项目的时候
曾经询问过上述企业
均可以定制该机组
不过室外机部分与常规没区别
单冷的净化机组厂家更多,你
可以多询问一下相关空调厂家
他们量身定做的本领已大大提高

TOP

请问19楼主。你提供的参数是根据那些依据?I级手术室500是不够的。

TOP