总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
发新话题
复制该帖子链接 打印

手术室洁净空调技术请教

请问各位大哥洁净三要素是什么?

TOP

[quote]以下是引用zht2004在2005-08-10 09:03:40.0发表的内容:

GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范 PDF珍藏版
可不可以传上来,或出给我qdblove99@163.com

TOP

19楼的意思是面积去乘以500,不过具我所知,万级手术室就需要19KW了

TOP

机组制冷量为I级手术室56KW,II级25--29KW,III级18-19KW(这是一次回风的情况)和大家探讨一下

TOP

楼上的你用什么处理过程?很耗能源啊

TOP

ding

TOP

请问4楼的前辈,您还有那时的毕业设计文档吗?现在我也做洁净手术室的空调毕业设计。
现在碰到很多问题,可把我急了!
能传给我参考参考?谢谢了!
我的邮箱:locust-520@163.com

TOP

100级换气次数≥50次;
1000级换气次数≥30次;
10000级换气次数≥25-30次;
100000级换气次数≥15-20次;

TOP

级别确定换气次数范围,但具体的换气次数还是要冷量来确定

TOP

上海
QQ:190682650
级别确定换气次数范围,但具体的换气次数还是要冷量来确定

TOP

上海
QQ:190682650
级别确定换气次数范围,但具体的换气次数还是要冷量来确定  可能我的话不完全对,还要看你系统是怎么设置的

TOP

看看《医院手术部建筑技术规范》吧!

TOP

可以借鉴,做需要相关的知识

TOP

好的,学到了很多知识,太谢谢各位了!!!!!!!!!!!!

TOP

引用:
以下是引用zhuhaiduan2006在2006-04-03 12:18:11.0发表的内容:

100级换气次数≥50次;
1000级换气次数≥30次;
10000级换气次数≥25-30次;
100000级换气次数≥15-20次;
3,4级的数值大了吧

TOP

说洁净手术室的设计,是不用算负荷的只要风量满足换气次数就行了,新风量也是一样。我不赞同。
我想请教一下那你的空气处理机组和新风处理里面的配置是怎么定的啊!  比如:冷、热盘管的规格;电加热功率、加湿器的容量等等!!!

TOP

哈哈,高级别的手术室不是用换气次数来算的,看;来都是新手啊,我做过很多三甲的手术室了,4年了,有电子,医药,P2-P3类实验室,军事工业,化妆品食品等.也没有什么大学证书,中专毕业.看来社会是真的能够学习到东西的

TOP

不是很难的 在洁净空调之中,冷热负荷除了 到达舒适度来说,最重要的是 控制好洁净房间的湿度。
因此 由于是大风量,多次数的换气次数。所以负荷要是是针对送风量的负荷,冷却和加热送风。值得注意的是
是在做手术室,对个别的特殊1级负压手术室的。这是我人在做手术室和净化中的一点点认识。有同仁给可以  互相交流下。liutilixue@sohu.com

TOP

温度、湿度、洁净度

TOP

估比精,算的准!

TOP

发新话题