关于二次回路CT断线的问题

关于二次回路CT断线的问题

在微机保护中,为什么有差动保护的装置都带有CT断线监测的功能啊?CT的二次侧不是不允许开路的吗,这个功能有什么意义啊

TOP

CT二次回路在运行中也会因各种原因发生断线故障的,这将使 差动保护失灵,所以要有这个断线监测功能,以便提醒运行人员尽快处理。

TOP

哈,各种原因!我确实遇见过。如电流端子氧化、接触不良;新安装时导线绝缘去得不彻底,使回路不通;检修后回路恢复接线错误等。

TOP

CT二次回路断线是很危险的,
二次回路开路后,首先会在二次产生很高的电压,危及人身和二次绝缘
                再者,一次电流全部变为励磁电流,铁芯过度饱和,损耗急剧上升,产生大量热量烧毁ct

TOP

但是为什么其他保护都不设置这个功能,CT二次回路本来就不允许断开,一旦断开就会发生事故了,那么差动保护再设置这种功能又有什么意义呢

TOP

差动保护是通过计算电流差值而动作的,一旦CT二次回路开路,除了有上诉的一些危害外,还会造成差动保护误动作,为了防止差动保护误动,设置了这个功能,起到闭锁保护的功能。

TOP

引用:
以下是引用luowj_baif在2005-05-31 18:12:12发表的内容:

差动保护是通过计算电流差值而动作的,一旦CT二次回路开路,除了有上诉的一些危害外,还会造成差动保护误动作,为了防止差动保护误动,设置了这个功能,起到闭锁保护的功能。
差动保护整定时,要躲过正常负荷电流时,CT二次断线的不平衡电流。

TOP

引用:
以下是引用0725yanzhangjie在2005-05-31 12:29:34发表的内容:

但是为什么其他保护都不设置这个功能,CT二次回路本来就不允许断开,一旦断开就会发生事故了,那么差动保护再设置这种功能又有什么意义呢
这个问题还真有点意思,是啊,为什么速断、过流不设这个功能?以前还真没想过。

TOP

请问,大哥,大姐,你们工作几年了!怎么什么都懂呀?

TOP

多在这参与讨论,就会比以前懂多点。其他对电流的保护因没有差动保护那样会误动作,所以没有CT断线的检测,但不是不用检测,如现在的监控中,就在不断地记录各电流,也可以设置在断路器合闸状态下电流为0的报警。

TOP

差动保护整定时,是要躲过CT断线时的不平衡电流的。

TOP

我个人认为,原因可能有以下两方面:

1.在有CT断线情况下,区外故障时,保护会误动
2.在有CT断线情况下,微机保护会一直处于故障运算状态,而正常境况是不进入故障运算状态的。
  (保护的启动值)

TOP

差动保护整定时,要躲过正常负荷电流时,CT二次断线的不平衡电流。
设断线监测,提醒及时处理,避免区外故障误动。

TOP

首先,CT二次开路是不允许的,这样会在二次产生很高的电压,危及人身和二次绝缘.由于过流和速切在CT开路时不会误动,所以不必监测.对于差动保护,目前有两种方式:一是CT二次开路差动保护动作跳变压器的各侧开关,这是考虑到设备的安全;二是CT二次开路闭锁差动保护并且发告警信号,这是考虑到供电可靠性.同时要指出的是差动保护的整定,主要考虑躲过最大负荷时的不平衡电流,区外故障时的不平衡电流,同时高低压侧有一个平衡系数问题,主要是解决CT和变压器变比及星三角转换问题.

TOP

引用:
以下是引用xiayan1982在2005-06-10 12:08:36.0发表的内容:

请问,大哥,大姐,你们工作几年了!怎么什么都懂呀?
你今年几岁了,大哥就工作几年了

TOP

有些道理。

TOP

我也不知道你们说的对不对哦?

TOP

曾经遇到过对CT断线的检测要求,实际在差动中的CT断线好像有2种看法,一种是不检测,反正断线时差动会动作,跳开主变各侧,防止了在CT断线时变压器发生内部故障,差动不能正确动作,导致事故扩大;另一种看法就是进行检测了,CT断线就报警,检修

原来的公司是推荐CT断线就跳闸的,现在公司推荐CT断线报警闭锁差动的,

也不知道有没有明确规定,请高人指点一下

TOP

谢谢大家提供自己的经验和看法,增益不少,现在的微机保护好像采用的是断线闭锁差动,然后发告警信号的方式居多啊

TOP

好象现在一般都要求有CT断线报警闭锁差动