总 站 电气论坛 给排水论坛 环保论坛 暖通论坛 制冷论坛 建筑论坛 结构论坛 园林论坛 水利论坛 我们的服务 意见区
 38 12
发新话题
复制该帖子链接 打印

35kV终端进线如何解决?

35kV终端进线如何解决?

双回35kV线路进线(同塔架设),进入变电所时有铁路,如图,变电所进线设在房檐上,高度10m。
目前问题是,铁路轨面标高比变电所地面高近8米,而且初步和甲方交涉不愿意用电缆进线,怎么解决进线?
铁路最近外股铁轨处距变电所围墙22m,铁路边坡边角距离变电所围墙6m。
如何解决?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

上传dwg文件
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

在铁路边坡与变电所围墙6m空地中间设一双回路终端钢管杆

TOP

双回路终端钢管杆采用伞形,尽量不让进线发生交叉,围墙侧绝缘子串可能需倒挂;建议在铁路另一侧建较高塔,可以降低点终端塔的高度

TOP

哦,不满足与铁路安全距离的要求,可以让甲方与铁路签协议

TOP

谢谢南山先生!
铁路和变电所都是一家的,但就是终端钢管杆变电所侧导线至变电所房檐线路下降较急,不知从力学角度考虑是否有影响

TOP

还请教南山先生是否有终端钢管杆的组装图纸!或标准图!

TOP

这个有点难,GB50061-97,第11.0.16条,杆塔外缘至轨道中心的最小水平距离是杆高加3米,用铁塔进线可能保证不了距离的要求,需要核算一下。

TOP

这个安全距离肯定是无法保证的,就是这样,能保证进线就不错了!实在头疼!
还有从二十几米下至房檐,相线会不会碰线.房檐上各相相距1.4m!

TOP

实话实说,安全距离肯定是无法保证,电缆进线是最好的选择,关键是你怎么说服业主。

TOP

在铁路最外边的钭坡处,距铁路约4米位置立一根或两根电杆作35KV线的过渡杆,因为是一家就更好办了,杆高15米完全可以满足规范的要求.据示意图,拉线也无问题.从过渡杆直接进变电所门架.立两根电杆最好.

TOP

还没有最后和业主谈,我们建议用电缆进线,他们坚决不同意!不过,最后如何,随时通报大家!

TOP

但就是终端钢管杆变电所侧导线至变电所房檐线路下降较急,不知从力学角度考虑是否有影响
进线档松弛应力放线,从力学角度没什么问题;主要应考虑调整好相序,只要理顺相序,互相不交叉,应该能满足电气要求。

TOP

力学角度考虑受力也想过,还有一种情况就是下降急还导线长,风偏时能否满足安全距离要求。

TOP

围墙边立双回路塔,变电站土建考虑在屋顶立构架再入屋

TOP

距离很难保证,建议采用电缆进线!

TOP

TOP

引用:
以下是引用xw8765@co163在2006-08-01 11:34:13.0发表的内容:
距离很难保证,建议采用电缆进线!
的确是!
但业主老大不同意

TOP

请问所在气象区、导线截面。
终端杆(塔)为两层横担,上层位置满足跨铁路,下层比变电所悬挂点略高,线间距离略大即可。

TOP

不注意看原来是双回线路。
那下层也要满足对铁路距离。变电所处倒挂难免。
变电所处6个悬挂点如何排列?

TOP

 38 12
发新话题