1\照明:不知道您的灯具是使用什么类型的灯具,所以较难帮你估算,但是自己应该不难(照明灯具数量*功率+线路损耗5%)基本得出!
2\电梯,扶梯,总共应该数量有限(数量*电梯功率)基本得出.
3\直观感觉,你那里的面积安装2台150冷吨,190KW的中央空调+水泵组(15KW*6)+冷却塔(15*4)+各层风机(5台*10)=390KW(估算,实际应按设计,请考虑这个是满载负荷)
4\消防泵(4台*25KW),消防风机(40KW)消防中心(20KW)=160KW(估算,设计应考虑火灾时其他设备运行状况)
1项估算=300KW 2项目估算=120KW 3项估算=390KW 4项目估算=160KW
备用100KW(照片,电信,车库、室外加装空调设备设施等) 总计:1060KW~~
该大厦面积为10945,按照每平方100W/平方的设计(其实这个大部分是商业大厦的经验值)
PS:中央空调请考虑冬天是否需要制暖,制暖功率可能稍大!!!